关于水流指示器误报的请教
robin108
robin108 Lv.5
2006年06月02日 15:35:09
只看楼主

一刚刚完工的工程,共6层。每层约有100个喷淋头。在做末端放水测试时,放水层的水流指示器先动作,待压力开关动作启动喷淋泵后,其它楼层的水流指示器也会动作报火警至中控室。请教是否是因为每层管网较短,致放水时本层楼水压迅速下降,但压降又不足使压力开关动作,使其它楼层水大量流至放水层,而启泵后水又补充至所有楼层的管网中,导致所有楼层的水流指示器都动作?请各位大侠多多指教!另如是这样是否会影响消防验收?或是否有解决办法?

这个帖子转载消防人网站。这个问题我也曾遇到过.
免费打赏
ah-wangjun
2006年06月02日 16:55:58
2楼
可能是水流扰动所致,水流指示器的 动作流量:15 L/min ~37.5L/min,外部可调。
回复
nblys@co163
2006年06月03日 18:24:29
3楼
放一下管内空气试试