排烟送风问题
nuantong456
2011年07月24日 12:56:30
来自于通风排烟
只看楼主

请问:1.送风风机和排烟风机有最小间距要求 吗??2、现有一地下室,靠近外墙房间均有窗井,按规范要求均可以满足防排烟要求。位于地下室中间部分,有面积均为25平米的10个房间,问可否将单个房间考虑为一个防烟分区,若只为这10个房间排烟送风,排烟送风量该怎么确定。 我目前有两种想法: 1.排烟量按单个房间面积乘以60,然后加起来即为排烟风机的排烟量 25*60*10=15000立/h 2.排烟量按最大房间面积乘以120计算, 即25(最大按25考虑)*120=3000立/h,(排烟风机最小风量不得小于7200立/h,可按7200立/h选风机)可是问题又出现了,这种算法跨越各房间风管尺寸该怎么确定。

请问:
1.送风风机和排烟风机有最小间距要求 吗??
2、现有一地下室,靠近外墙房间均有窗井,按规范要求均可以满足防排烟要求。位于地下室中间部分,有面积均为25平米的10个房间,问可否将单个房间考虑为一个防烟分区,若只为这10个房间排烟送风,排烟送风量该怎么确定。
我目前有两种想法:
1.排烟量按单个房间面积乘以60,然后加起来即为排烟风机的排烟量 25*60*10=15000立/h
2.排烟量按最大房间面积乘以120计算, 即25(最大按25考虑)*120=3000立/h,(排烟风机最小风量不得小于7200立/h,可按7200立/h选风机)可是问题又出现了,这种算法跨越各房间风管尺寸该怎么确定。
按照规范规定,隔墙可以作为防烟分区的分界,所以第二种计算方法比较符合规范,可是可这样该怎么计算风管大小呢??
请各路大侠发表意见
snail_yin
2011年07月25日 09:07:49
2楼
1.风机没有要求,但排风出口和补风吸入口是有距离要求的。
2.风管大小的计算方法和常规排烟系统没有区别呀,每个房间的排烟支管按该房间的面积乘以60计算,承担两个及以上防烟分区的排烟风管风量按其所承当的最大防烟分区乘以120。
回复
cjzsj155
2011年07月25日 15:02:33
3楼
1排风出口和补风吸入口是有距离要求的。
2.风管大小的计算方法和常规排烟系统没有区别,按常规风速定就好了。
回复
wfxjwang
2011年07月25日 17:05:00
4楼
还应考虑走道排烟
回复
luosq5240
2011年07月26日 09:29:53
5楼
参考内走道需要排烟的情况
内走道的排烟量应包括与内走道相邻的但不能自然排烟的房间的排烟量。
具体的解释参考规范的说明吧
回复