两个变压器,带两段负荷,均含有公共负荷,1600KVA,两个进线柜,一个联络柜,二次电源是交流的,没有直流电源,进线柜的智能断路器电源均从进口端取,联络柜的二次电源怎么接??需要加双电源切换装置么?如果加双电源,智能断路器自身带的好,还是单独加个双电源好??
两个变压器,带两段负荷,均含有公共负荷,1600KVA,两个进线柜,一个联络柜,二次电源是交流的,没有直流电源,进线柜的智能断路器电源均从进口端取,联络柜的二次电源怎么接??需要加双电源切换装置么?如果加双电源,智能断路器自身带的好,还是单独加个双电源好??
2楼
不懂,等待高手解答
回复
3楼
联络柜的二次电源分别在断路器的上下桩取,通过串联两个总柜的常开或常闭触点,使得有且只有一路电源可以供给联络柜断路器,不需要加双电源切换装置,如果触点不够只需在进线柜上加中间继电器
回复
4楼
学习了,忠心感谢!
回复
5楼
低压柜二次电源??取220不可以吗?
回复
6楼
两个低压总柜就在断路器桩头取,联络柜也是一样的,在上下桩头取,然后用一个切换旋钮切换电源就可以了,也可以用继电器进行自动切换
回复
7楼
补充,可以不用双电源切换,可以省不少钱啊
回复
8楼
直接装一个微型直流操作电源放在高压柜里。需要更深的了解加Q790572638