食品加工用炸炉,靠电加热带制热,三相电源,在实际使用中发现其中A相电流偏高(140),大概高出40%。B、C相接近。请问是何原因啊,急!
食品加工用炸炉,靠电加热带制热,三相电源,在实际使用中发现其中A相电流偏高(140),大概高出40%。B、C相接近。请问是何原因啊,急!
2楼
自己顶下,纯加电加热带加热的
回复
3楼
3个加热管的功率不一样,除了这个原因还有其他嘛????
回复
4楼
三相加热器的接法
连接处的接触情况
等等
回复
5楼
原因一:.A相得加热器内部有“匝间短路”现象,造成A相电阻减少。如果A相加热管局部发黑,就是典型现象。也可以不管,知道加热管因局部过热而烧坏再更换。
原因二:加热管制造粗糙,内部加热带本身电阻不对,造成加热管功率过大。现象是该相开始即电流较大。更换处理。
回复
6楼
测量下A电阻,和B、C比较就知道了,等烧坏换新的吧
回复
7楼
那是纯电阻电路啊 你只要用万用表测一下电阻啊 然后重新的匹配一下就好了 ,另外你也得测一下三相电源电路的电压是否正常啊
回复