环网柜和环网供电的迷惑
李兴龙机电科技
2006年05月30日 12:14:41
只看楼主

1,环网柜一定要闭环供电吗?

1,环网柜一定要闭环供电吗?

1148962471123.jpg

免费打赏
李兴龙机电科技
2006年06月03日 11:03:57
22楼
我朋友的这个是个纯粹的高层住宅小区。我觉得应该设置开闭所,两路10KV电源来自上级不同的变电所或者母线段,开闭所单母线分断。各段母线去环网变电所--即箱变。系统开环运行。
高层住宅消防负荷很多,电源来自开闭所不同母线箱变之间的低压侧作为消防负荷的备用回路,终端双电源自动切换。
这是我的构想,正确与否,欢迎指正。
回复
李兴龙机电科技
2006年06月03日 11:08:56
23楼
如果是多层住宅小区,我就不会建议他设计开闭所了。这个小区箱变很多的。
回复
李兴龙机电科技
2006年06月03日 11:09:49
24楼
谢谢朋友们的解答,欢迎继续提意见!
回复
sy407623716
2006年06月03日 13:55:54
25楼
环网柜用的负荷开关它本身就是带熔断保护的,熔断器是带有撞击器的,与负荷开关有连锁的.当熔断器熔断时撞击器撞击连锁负荷开关分闸!
回复
李兴龙机电科技
2006年06月03日 20:11:53
26楼

和我的第3张图片一个意思.
回复
zhouitx
2006年06月04日 07:42:30
27楼
应该是1250KVA以上吧
回复
zhouitx
2006年06月04日 07:48:41
28楼


10KV进线不能直接进到箱变吗?消防负荷是应该在终端设双电源转换。是否可在低压进线进行电气联锁?
回复
falaparo
2006年06月05日 08:51:05
29楼
schneider rm6&sm6可以用sepam bzt 详情手头无资料,在家

630kva是我地供电局要求
回复
李兴龙机电科技
2006年06月05日 12:14:35
30楼

时,有的供电局限制的。
回复
边城浪子8
2006年06月07日 13:00:46
31楼


呵呵,我们这里是干变1250KVA及以上要用断路器,1000KVA以下的干变都可以用负荷开关

油变是1000KVA以上要用断路器
回复