最为新人,最近看到相关事故通风的规范,我有几个疑问:地上几平面的燃气间,有足够大的外窗,我想知道需不需要设进风系统?如果需要设,那么送风量也是平时排风量除以85%吗?是不是所有的燃气间无论在地上还是地下都需保证房间为正压?三个小疑问,望大家指导指导,谢谢!

最为新人,最近看到相关事故通风的规范,我有几个疑问:地上几平面的燃气间,有足够大的外窗,我想知道需不需要设进风系统?如果需要设,那么送风量也是平时排风量除以85%吗?是不是所有的燃气间无论在地上还是地下都需保证房间为正压?三个小疑问,望大家指导指导,谢谢!
免费打赏
焰火
2011年07月19日 16:18:52
2楼
求前辈指点啊!
回复
jxhuangkaihui
2011年07月25日 11:22:21
3楼
没土了....老惨了 要土木币 发这些字够吗? 不好意思楼主兄弟 求高手 你这个是做什么地方的东西啊 做什么行业来着...?
回复
crazy_123456
2011年07月26日 15:17:12
4楼
10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1 燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3 次/h 确定;
2 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6 次/h 确定;
3 燃气锅炉房的事故排风量按换气次数不少于12 次/h 确定。
回复