消火栓可以设在店面内吗?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年04月21日 13:46:11
只看楼主

一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米设置消火栓设在哪儿?因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??

一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米
设置消火栓设在哪儿?
因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
免费打赏
中顾机电
2003年04月21日 14:36:13
2楼
只能设置在墙外,就是店面之间的柱子上,消防必须要设置的,就要建筑改动。安全才是主要的。
回复
hfq2003
2003年04月21日 14:36:15
3楼
为何不和建筑协调,一般店铺会卖给个人
回复
liao79
2003年04月21日 15:57:06
4楼
设在柱子上,不管多小的,因为消火栓是做好的。
回复
2003fqh
2003年04月21日 16:26:53
5楼
我做过类似的工程,都是放在店内,两户共用一双出口前后开门防盗型消火栓,消防队与审图办都同意这种做法
回复
eejamescai
2003年04月21日 17:14:03
6楼
这么小的店面为什么一定要选用消防水带呢?普通的喷雾消防箱设置一个就可以了。
回复
yn-lzh
2003年04月21日 17:35:50
7楼
设店外柱子上,柱宽不够可与建筑协商嘛!设在这种小商铺里怎样保证正常使用?万一那间小店哪天不开门呢。
回复
飞鱼
2003年04月21日 21:28:04
8楼
说了半天还是没结果啊……
虽然可以与建筑协商加点墙,但说是消火栓装在外面影响美观什么的
回复
ajchen
2003年04月22日 04:12:34
9楼
设在里面可以,只要当地消防部门通过即可!
回复
zhai0066
2003年04月22日 10:36:13
10楼
问一下消防大队啊
回复
suntuolin
2003年04月22日 11:18:14
11楼
我没有见过在这么小的面积上的店面布置消火栓的例子!一般是在这里设计几个灭火器就是了
回复