一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米设置消火栓设在哪儿?因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
一建筑底层为沿街店面,小开间,平均宽度4~6米,长度不超过10米
设置消火栓设在哪儿?
因建筑把设置所有沿街外侧均不设墙,只有柱和门,柱宽太少,不能设置消火栓,门窗更不能。。。。请问可以把消火栓设置到店面内部,设于店面之间的隔墙上吗??
12楼
可以
设外面没问题
长沙步行街就是这么做的
回复
13楼
长沙市步行街的消防是我做的,设在店面的外面,采用不锈钢外包,也很美观。这也是消防部门同意的。不能在店面里面,要是他关门怎么办。必须在外面,至于美观可以和建筑商量,安全是必须的。
回复
14楼
消防安全高于一切,消防箱布置于店面外侧的立柱上,一定可通过消防审查!
回复
15楼
本着对自己对他人负责的态度,设在外边
回复
16楼
设在室内比较稳妥,要满足任一点两个水注同时到达。
回复
17楼
要设在室外,可以加设墙体,有些地方可以采用室外消炎栓来满足。而有些地方可以只设一个栓就可。
回复
18楼
两户共用一双出口前后开门防盗型消火栓,型号参见国标99S202中的双面开门消火栓,中间加防盗网
回复
19楼
设在店面里面有什么不可,真失火了开不开门就砸他家玻璃!!!
回复
20楼
飞鱼老兄,现在遇到这个问题,应该有比较标准的答案了吧?如果是设在店面内,那就要每间都设,消火栓太多,甲方不乐意,设在室外的话,除了影响美观,是不是还有防冻问题,请赐教。
回复
21楼
设在室外好点,着火的时候店门不一定是开着:也可以增加室外消火栓来替代
回复