运行电流1145A的一套冷冻机组,电缆咋选啊?求个教。
mu99899
mu99899 Lv.4
2011年07月18日 09:41:34
只看楼主

运行电流1145A的一套380V冷冻机组(一台控制柜一个总开关),电缆咋选啊 太大了 谁给点建议,长度约300m[ 本帖最后由 mu99899 于 2011-7-18 09:59 编辑 ]

运行电流1145A的一套380V冷冻机组(一台控制柜一个总开关),电缆咋选啊 太大了 谁给点建议,长度约300m

[ 本帖最后由 mu99899 于 2011-7-18 09:59 编辑 ]
yewubutumu
2011年07月18日 10:14:49
2楼
这个选择的余地还是比较大的,楼主不妨做一个打样测试一下。
回复
l5751
2011年07月18日 11:33:00
3楼
这么大的电流,这么长的路由
得用高压的了吧
回复
wsk9208
2011年07月18日 12:06:30
4楼
条件充许的话用母线槽吧,用电缆的话只能用几根并联了
回复
whatr
2011年07月18日 12:28:56
5楼
要4拼了,4拼185的、配电是没问题。


主要是:灵敏度校验、电压损失校验、启动校验。

可是,300m比较长,末端单相短路,断路器灵敏度可能达不到。

电压损失,我粗算结果是5.76%电压波动,刚好略大于5%。。按少数远离变电所的+5%~-10%可以满足。

冷冻机长线路启动也会成问题。。。楼主再三思吧
回复
xxm63540295
2011年07月18日 17:20:03
6楼
压降比较严重
回复
state-grid
2011年07月18日 20:20:54
7楼
为何不用6KV或10KV冷冻机组呢
回复
woaidigou001
2011年07月25日 12:10:30
8楼
3棵 240的缆吧 压降也还行