流量满足要求,但水压太小了.消防该怎么做
hahua2001
hahua2001 Lv.2
2011年07月13日 17:49:26
只看楼主

请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做? 一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa. 室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。

请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做?

一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa.

室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。
免费打赏
hahua2001
2011年07月15日 07:34:05
12楼
如果在下部设水池的话,应该是临时高压系统了,那屋顶还要设个水箱吧。

无负压直接串联是什么?还有水鑵?有这么大的水鑵吗?
回复
mygps888
2011年07月15日 07:34:06
13楼
室内设消火栓加压泵,设室内消防水池,室外可以把管径加大,设室外消火栓,倒流防止器选低阻力应该没问题。
回复
yyanjun0001
2011年07月15日 08:33:53
14楼
楼主是给排水出身吗?我怀疑
回复
linaijing2009
2011年07月15日 10:28:56
15楼
沙发回答的非常详细了,补充一点,屋顶需要设个稳压水箱,另外市政压力直接供应室外消防有点紧张
回复
apple2587733763
2011年07月15日 10:35:15
16楼
设水池加压供水方式。
回复
sky019
2011年07月15日 11:39:25
17楼
做个水池或者水箱也行,管室内消防10x3.6x2=72m3,放两个消防泵,屋顶设个6m3的高位消防水箱,消火栓设启动按钮。还有你这4层半的工业厂房,室外要设个水泵接合器,接到室内环状管网,别忘了!
回复
xwjie
2011年07月16日 08:56:20
18楼

室外低压系统,室内按照楼上的做
回复
mingren_76
2011年07月16日 15:16:50
19楼
水池设置条件:1、市政给水、天然水源不满足消防用水量;2、市政给水管网为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/S;
不设置水池条件:1、市政给水、进水管天然水源可同时满足生活、生产、消防用水量且为环状供水(两条及两条以上供水管),其室内外消防用水量之和又不大于25L/S时,可不设置消防水池;
由以上楼主知,室外给水管网满足室外消防用水量,可采用低压制,但不满足室内消防用水量,因此室内消防用水可采用临时高压给水系统,需要设置消防水池,并设置加压泵站;一般不允许在市政管网上直接安装提升泵,以免污染水质。
回复
engsimon
2011年07月17日 14:54:04
20楼
查消防09规范。
回复
summerjack
2011年07月17日 17:10:39
21楼
所以你要用变频消防水泵
回复

相关推荐

APP内打开