请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做? 一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa. 室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。
请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做?
一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa.
室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。
2楼
1.若一路进水,设水池,水量为火灾延续时间内室内外消防水量的总和,室内消防设置加压水泵。水池可设置室外消防取水口,在150米保护半径内可不设置室外消火栓。若取水口无法满足要求,还应设置室外消火栓和室外消防加压水泵。
2.若两路进水,水池只存储室内消防用水,水池容量可减去火灾延续时间内补充的水量。室内消防设置加压水泵,室外消火栓则直接连接供水管网,0.15MPa水压可满足室外消防用水要求。
3.若当地市政部门(包括自来水公司等)允许消防水泵直接从管网抽水灭火的话,那就简单了,水池都可以免了!
4.从楼主描述的工程情况看,消防水泵可不设置备用泵,因此泵房面积不大。
[
本帖最后由 xupeng 于 2011-7-13 21:25 编辑 ]
回复
3楼
为什么一路进水跟两路进水有区别?室外管网要两路进水口?
按你说的若两路进水,水池只储存室内用水量,再减去补充的水,如果接到水池的进水管足够大,补充的水大于水池容量怎么搞?
回复
4楼
这种情况是否可以在底层采用气压罐的方式解决。
回复
5楼
市政压力只有0.15的话,除去管道损失,倒流隔断阀等,最不利室外栓估计达不到0.1了。
回复
6楼
一般水泵不允许直接接在管道上,要设水池 水池按量计算
回复
7楼
沙发回答得很详细了!
补充一点,一般工业厂房都会做个水池,不然水罐也可以!
回复
8楼
看规范……
回复
9楼
使用无负压直接串联……
回复
10楼
怎么可能大呢?你看看规范,水池不是必需设置的,
回复
11楼
看规范,只要从环管接入,水量满足要求就可以不设。
但现在水压不够,不知道怎么弄了,因为本人不是水工专业的,所以规范看的一知半解。麻烦大家的想法能说的详细点好吗?》
回复