流量满足要求,但水压太小了.消防该怎么做
hahua2001
hahua2001 Lv.2
2011年07月13日 17:49:26
只看楼主

请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做? 一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa. 室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。

请问一下市政接入管是DN300的环管,但水压只有0.15mpa,消防怎么做?

一幢四层半的工业厂房,总高20.3米,室内水量10L/S,室外水量25L/S,市政接入管是DN300的环管,流量应该可以满足要求,但水压只有0.15mpa.

室外可以搞低压系统,室内消防水压不够,应该要搞临高压系统,要加压,这样怎么弄?能不能直接把泵放在室内环网上?还是要设水池?请教。。
免费打赏
lm68967023
2011年07月19日 10:38:44
22楼
室外消防给水系统利用市政压力,采用环状布置,2条引人管上设置低阻力倒流防止器。室内消火栓系统采用临时高压给水系统,设消防水池,其有效容积72m3,设置两台消防泵,屋顶设个6m3的高位消防水箱,消火栓启动按钮。在室外设水泵接合器,接到室内环状管网上。