【请问】10kV中置柜的手车是否一定要与柜后门闭锁?
青竹
青竹 Lv.7
2011年07月12日 11:53:01
只看楼主

请问各位高手:10kV中置柜的手车是否一定要与柜后门闭锁?(即本柜的柜后门关门位置时的行程开关为断开状态,与手车的电磁锁串联)。本人对这些闭锁看得有点不太懂,望大家多指点指点迷经。谢谢

请问各位高手:10kV中置柜的手车是否一定要与柜后门闭锁?(即本柜的柜后门关门位置时的行程开关为断开状态,与手车的电磁锁串联)。本人对这些闭锁看得有点不太懂,望大家多指点指点迷经。谢谢
dylan3940
2011年07月12日 17:34:11
2楼
手车里怎么装电磁锁呢?描述有误
按照你的描述,这台柜里手车是断路器手车。
如果有接地开关的话,后门与接地开关是机械联锁,你不用考虑电气联锁。
如果没有接地开关,可以装电磁锁,防止误入带电隔室。
按你说的,后门有行程开关,是把行程开关的点串入合闸回路中,而不是接到断路器里的“电磁锁“中,这种情况下是为了防止开门误合断路器,是对电磁锁的防止误入带电隔室的补充。
电磁锁只是没电的情况下才能打开后门,但是这时候如果误合断路器,柜内检修的人就会触电,所以后门打开的时候,断路器合闸回路不通,无法合闸。
回复
state-grid
2011年07月12日 20:00:31
3楼
楼上正解
回复
青竹
2011年07月13日 17:51:59
4楼
忘了说了,这台柜子里不安装断路器,只有手车,柜子用于10KV电源隔离引入用的。
回复
dylan3940
2011年07月14日 10:56:32
5楼
如果是进线隔离柜的后门加行程开关的话,这个行程开关的点该是上端子排后外引,引到上级断路器或者变压器。
实现进线隔离柜开着后门,上级不能送电。这种方案我也遇到过一次。
回复
wlszjs
2011年07月14日 20:55:36
6楼
楼上是正确的·,我们也是这么做的,特别是主变低压侧进线柜要与上级的隔离开关闭锁
回复
青竹
2011年07月18日 11:58:45
7楼
各位,10KV电气主接线方案为:10KV电源隔离柜+10KV计量柜+10KV进线柜+10KV PT柜+***出线柜。其中10KV电源隔离柜中不安装断路器。一开始所提及的问题就是这个供电方式。
回复
chjs001
2011年07月18日 16:20:37
8楼
接地开关才有跟后门闭锁,如果没有接地开关需要用电磁锁来闭锁防止误入带电隔室。
回复
lm_502
2011年09月01日 16:47:40
9楼
隔离手在主回路的时候,手车内是要安装电磁铁的,因为手车不能带负荷拉出,电磁锁的线圈要和所有的出线柜的断路器手车辅助接点串联才行,也就是说等出线柜断路器全部断开后才能拉隔离手车。
所以说这里和柜后可以没有联系,但是很多时候为了接线方便,和柜后的电磁锁线圈并在一起,这样进线断开的话,隔离手车高压也就没有电了,也就不存在有电流流过隔离手,所以这时候隔离可以拉出的。
回复
lm_502
2011年09月01日 17:00:34
10楼
你这种方法也是一种好的方法,
操作程序应该这样的:
高压无电后,打开后门,行程开关闭合,手车电磁锁线圈得电,拉出隔离手车。
回复
eric92201
2011年09月06日 13:16:46
11楼
不一定的,主要是考虑五防,可通过机械闭锁或电气闭锁(电磁锁+行程开关),方案有很多的
回复

相关推荐

APP内打开