如何设置旁通管
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年07月10日 00:00:18
来自于中央空调
只看楼主

某工程水系统,高层,两管制空调系统,风机盘管末端用电动调节阀,但风冷热泵置于屋顶,水泵为避免噪声,置于地下室。如何设置旁通管,是否如设,必须有四个立管?如果不设,如何卸载?

某工程水系统,高层,两管制空调系统,风机盘管末端用电动调节阀,
但风冷热泵置于屋顶,水泵为避免噪声,置于地下室。
如何设置旁通管,是否如设,必须有四个立管?
如果不设,如何卸载?
免费打赏
snail_yin
2011年07月11日 10:12:46
2楼
1.高层建筑采用风冷热泵机组,为什么呢?
2.将风冷热泵机组和水泵分开设置,本身就不是很合理,水泵放置在屋面,震动处理现在不是什么难题。
3.如果上述条件都是肯定的,那就设置4根立管吧,压差旁通还是必须的。
回复

相关推荐