挖土时管桩倾斜断裂缝在土5米以下怎么办
hjd0575
hjd0575 Lv.5
2011年07月01日 21:18:10
来自于建筑施工
只看楼主

挖土时500管桩倾斜断裂缝在5米以下怎么办,是什么引起的

挖土时500管桩倾斜断裂缝在5米以下怎么办,是什么引起的
免费打赏
lilin5201313
2011年07月02日 00:11:01
2楼
加做钢支撑,顶住基坑,主要是由于土的侧压力引起的
回复
qin.jq
2011年07月02日 13:55:59
3楼
管桩抗弯差,挖土时挤压会造成管桩变形、断裂,在淤泥质土层、砂土层(含水)都极易发生。
管桩经过动测,发现断裂,一般需要灌芯处理,灌芯至裂缝一下1.5米处,加配钢筋笼。具体以设计联系单为准。也有设计要求补桩的。
回复
cwcroom
2011年08月13日 19:46:57
4楼
纠偏,,补强,
回复
fengbojiang3000
2011年08月13日 22:16:58
5楼
回复