我发现这种应急照明图画法的错误?
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2006年05月20日 17:58:04
来自于照明工程
只看楼主

最近,我看了大鼻山的火灾报警系统自动接通应急照明图。发现其疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)全部采用二线制。根据我对应急照明灯的接线的了解,二线制应急灯不属于常明灯。但疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)要求常明,故其应该采用三线制接线。

最近,我看了大鼻山的火灾报警系统自动接通应急照明图。发现其疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)全部采用
二线制。
根据我对应急照明灯的接线的了解,二线制应急灯不属于常明灯。但疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)要求常明,故其应该采用三线制接线。

1148258067149.jpg

免费打赏
akla
2006年05月20日 19:49:52
2楼
在那看到的?
回复
han2003
2006年05月20日 20:23:38
3楼
楼主详细说一下吧,怎么我们都没看出有错?另外应急照明2线反倒是常明吧?
回复
liufengjian2008
2006年05月21日 11:52:14
4楼
路过 没有到到呀
回复
asdl500
2006年05月21日 12:23:35
5楼
说明出处!大家讨论一下!看看是否果真如此!
回复
zhujun_522
2006年05月21日 15:05:27
6楼
一般情况下现在带蓄电池的灯具都是三根线
多出来的那个线是充电用的!
呵呵
回复
tgzdb
2006年05月21日 20:44:52
7楼
同意6楼的观点!支持!
回复
baileyczy
2006年05月21日 22:15:01
8楼
呵呵 3线是带电池的 如果是专门的应急回路 电池是在ESP或统一放置的 没必要用三线

同志们审图一定要小心啊 别炒作 哈哈
回复
weiyp1
2006年05月22日 08:37:34
9楼
大鼻山的疏散标志灯是带蓄电池得。
是二线制常明,还是三线制常明?
大家可看《工厂常用电气设备手册》下册第1389、1390页。
回复
hugo66abc
2006年05月22日 16:53:20
10楼
看了厂家资料,我发现二线制有两种,一种是平时不亮,停电时亮,另一种是平时亮,停电时也亮,如图所示是某厂家的电子样本,供大家参考一下。
回复
weiyp1
2006年05月22日 17:12:14
11楼
非常感谢10楼提供的图纸。
大鼻山提供的图纸错误在:疏散指示标志灯(带蓄电池)在灯具处的接线应该如上图(二线制II的方式)绘制。
回复

相关推荐