最近,我看了大鼻山的火灾报警系统自动接通应急照明图。发现其疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)全部采用二线制。根据我对应急照明灯的接线的了解,二线制应急灯不属于常明灯。但疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)要求常明,故其应该采用三线制接线。
最近,我看了大鼻山的火灾报警系统自动接通应急照明图。发现其疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)全部采用
二线制。
根据我对应急照明灯的接线的了解,二线制应急灯不属于常明灯。但疏散指示标志灯、安全出口灯(带蓄电池)要求常明,故其应该采用三线制接线。
2楼
在那看到的?
回复
3楼
楼主详细说一下吧,怎么我们都没看出有错?另外应急照明2线反倒是常明吧?
回复
4楼
路过 没有到到呀
回复
5楼
说明出处!大家讨论一下!看看是否果真如此!
回复
6楼
一般情况下现在带蓄电池的灯具都是三根线
多出来的那个线是充电用的!
呵呵
回复
7楼
同意6楼的观点!支持!
回复
8楼
呵呵 3线是带电池的 如果是专门的应急回路 电池是在ESP或统一放置的 没必要用三线
同志们审图一定要小心啊 别炒作 哈哈
回复
9楼
大鼻山的疏散标志灯是带蓄电池得。
是二线制常明,还是三线制常明?
大家可看《工厂常用电气设备手册》下册第1389、1390页。
回复
10楼
看了厂家资料,我发现二线制有两种,一种是平时不亮,停电时亮,另一种是平时亮,停电时也亮,如图所示是某厂家的电子样本,供大家参考一下。
回复
11楼
非常感谢10楼提供的图纸。
大鼻山提供的图纸错误在:疏散指示标志灯(带蓄电池)在灯具处的接线应该如上图(二线制II的方式)绘制。
回复