我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.

我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
免费打赏
wangljwan
2007年01月18日 15:12:53
42楼
我是一位新手请问大家1600KV.A变压器最大可负载多少KW
回复
sui
2007年01月18日 17:48:07
43楼
如果是我,我会首选800KVA,次选2×500KVA,
回复
bulexh
2007年03月06日 16:17:36
44楼
300*6*0.45=810kW
考虑补偿到0.9
810/0.9=900kVA
选择1台1250kVA的变压器,负荷率0.72
回复
diao509
2007年03月08日 15:04:24
45楼
以下是引用zyzylz在2006-05-18 21:59:31.0发表的内容:
300*6*0.45=810kW
考虑补偿到0.9
810/0.9=900kVA

设备容量和变压器容量是什么关系?? 是不是功率因数为1的情况下二者在数字上是相同的??
回复
min.2005.2006
2007年04月08日 22:56:46
46楼
 小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W.中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45.小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W.同时系数:

  住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35.
城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA.

  由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7.

用户300户,同时系数0.55;每户10KW,300户*10KW=1800KW 功率因素0.7(因无补尚) 1800KW*0.55/0.7=1414KVA
变压器选择两台800KVA 即可!!!
有何问题可以直接回复我的邮箱min2005.2006·yahoo.com.cn
回复
liyc008
2007年04月12日 12:01:56
47楼
如果住户比较集中,可以选用1000KVA左右变压器,例如高层住宅等;如果住户分散,选用小容量变压器,配小容量多布点,从而降低了线损提高了供电可靠性,但应注意小容量变压器多增大了变压器投资,大变压器增大了低压电缆投资,应在这几方面取平衡.我一般选择500~800KVA箱变,不喜欢太大或315KVA.
回复
lch999
2007年04月12日 21:18:50
48楼
4.3.7居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630KVA.
回复
yfj1029
2007年04月12日 21:49:51
49楼
请问上面的一个问题希望不要见笑 
所说配置系数与需要系数是不是负荷的同时率啊
回复
panwengui1052
2007年04月12日 23:01:24
50楼
住宅的单台变压器容量不宜过大,建议选两台500kVA的箱变