我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
32楼
这个,你是不是按每户6KW估算的啊?如果是这样的话,那就是6X300=1800KW,看你的需要系数咯,还看的功率因数
Sn=In*√3Un
回复
33楼
这个,你是不是按每户6KW估算的啊?如果是这样的话,那就是6X300=1800KW,看你的需要系数咯,还看的功率因数
最后按公式Sn=In*√3Un算出变压器的容量
回复
34楼
同意18楼主意见
回复
35楼
200户以上系数可取0.35,但应考虑变压器的负载为85%吧,
回复
36楼
这种事情最好去电业部门碰一下,然后再作决定,说不定就是2台500或630的
回复
37楼
需要系数取0.35;
每户按6KW记;
功率因数按0.9取;则有:
300*6*0.35/0.9=700(KVA)
变压器选1000KVA (1000*0.72=720KVA)
可以选3台315或2台500(最好2台500)
回复
38楼
你的表是40A的,可以计算为9KW 同时引数可以取0.35,正常用电为3.15KW
3.15×300=945KW 功率引数最佳为0.85
945KW/0.85=1111.76KW 可以考虑选两台630KVA的嘛
请多指教
回复
39楼
规范好像并没有规定小区变压器不让超过630KVA吧,
回复
40楼
数量多,越繁,而且造价也高,如果只要单回路,最好一台变压器解决了。
回复
41楼
其实有500KVA足以。一般每户用量不会很高的。除非是富人小区。变压器选大了损耗也大。个人观点仅供参考!
回复