我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
52楼
学习了,需要系数变化也太大了,在哪里可以参考?
回复
53楼
这么多种答案,楼主你决定了吗?
回复
54楼
初来很多问题不懂请多指教
同时系数与需用系数是不是都是指 负荷的同时率阿
回复
55楼
呵呵,我都晕了!
以下是引用daozhi12在2006-07-06 11:56:40.0发表的内容:
Pe=300*6=1800kVA,Pjs=1800*0.3*0.9=486kVA,St=486/(0.85*0.9)=635kVA.
根据题意取几台315kVA?所以取2台315则可.
这里的0.9是什么意思啊?
回复
56楼
这么多种答案,无从选择,楼主你决定了吗?
回复
57楼
这么多种答案,无从选择,楼主你决定了吗?
回复
58楼
需要系数取0.33,按照每户8千瓦计算,300x0.33x6/0.9=880kva
变压器可选2台400KVA
回复
59楼
住宅小区的需要系数是根据单台变压器所带户数来确定,不能按所有变压器一起所带户数来确定需要系数
回复
60楼
你的说说这300户都是什么户型,面积多大的,要不怎么确定每户的负荷?
基本同意37楼意见,3台315的就可以了.
回复
61楼
如果是箱变,应是两台 630KVA的
如果是室内变压室,设一台1250KVA的变压器
选择这么变压器还应考虑变压器的负载率
回复