我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
12楼
需要系数取0.35;
每户按6KW记;
功率因数按0.8取;则有:
300*6*0.35/0.8=787.5(KVA)
变压器选800KVA
回复
13楼
回复
14楼
需要系数取0.2,按照每户6千瓦计算,300x0.2x6/0.8=450kva
回复
15楼
现在在配网都要求配变小容量多布点,从而降低了线损提高了供电可靠性,所有楼上的都没有考虑这一点。
回复
16楼
我看最主要是考虑设备费用,初装费。
回复
17楼
14楼说的对,同时系数选大了。300户可以选0.2。 200~300户可以选0.2~0.3之间
回复
18楼
Pe=300*6=1800kVA,Pjs=1800*0.3*0.9=486kVA,St=486/(0.85*0.9)=635kVA.
根据题意取几台315kVA?所以取2台315则可.
回复
19楼
2台就好了
回复
20楼
看用户的需求量,有些地方每户按8KW,有些6KW,如果按6KW一户的话Pc=6*300*0.3=540KW,Sc=Pc/cos@=635KVA应选一台800KVA变压器(不过也要看选一台还是两台了)
回复
21楼
请教:“小区内变压器不要大于630KVA”是哪本规范的要求或哪个地方的规定?
回复