我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
2楼
这个,你是不是按每户6KW估算的啊?如果是这样的话,那就是6X300=1800KW,看你的需要系数咯,还看的功率因数
回复
3楼
支持楼上
回复
4楼
不是
回复
5楼
300*6*0.45=810kW
考虑补偿到0.9
810/0.9=900kVA
选择1台1250kVA的变压器,负荷率0.72
回复
6楼
要是没有一二级负荷的话就这么定了
回复
7楼
根据你的视在功率的大小来确定你变压器的大小的
回复
8楼
需要系数0.45选高了吧?5楼的方案肯定被枪毙,小区内变压器不要大于630KVA.
回复
9楼
不大于1000kVA的,箱变考虑最大630kVA的。
我看选1000kVA足矣~~~~~~~~
回复
10楼
现在可以用800KVA的欧变
回复
11楼
需要系数取0.4;
每户按6KW记;
功率因数按0.9取;则有:
300*6*.4/.9=800(KVA)
变压器选1000KVA
回复