14层房子作平板筏板的厚度
chenxxx105
chenxxx105 Lv.3
2011年06月22日 10:32:08
只看楼主

地上14层,地下1层。地上层高4.5米,用途为办公。框筒结构,柱距7.5米,采用天然基础,基础为平板式筏板基础。请问筏板的厚度?7.5米柱距不是很大,需要做变截面吗,好像有难度。配筋需要分柱上板带和跨中板带吗,还是上下采用通长筋(通长筋柱上板带和跨中板带一样)加附加短筋。

地上14层,地下1层。地上层高4.5米,用途为办公。框筒结构,柱距7.5米,采用天然基础,基础为平板式筏板基础。请问筏板的厚度?7.5米柱距不是很大,需要做变截面吗,好像有难度。配筋需要分柱上板带和跨中板带吗,还是上下采用通长筋(通长筋柱上板带和跨中板带一样)加附加短筋。
免费打赏
chennut
2011年06月23日 10:18:35
12楼
800左右,你试算一下,然后调整 !!!!!!!!!!!

[ 本帖最后由 chennut 于 2011-6-23 10:20 编辑 ]
回复
gdfszhddr
2011年06月23日 11:35:31
13楼
算一下,然后调整
回复
rancid1987
2011年06月23日 12:53:19
14楼
平板,梁板式的,都是比较正常的做法,关键看具体工程,土质情况而定,不要全部做厚,可以局部做加厚的那种,平板好施工
回复
程亦若
2011年06月23日 14:57:02
15楼
平板,加柱帽,梁板式,由梁承担大部分力,板可以薄一点,但是施工方面的话,就不是很清楚了,可以按照倒梁板楼盖考虑受力模型,应该不难理解
回复
huangyingxue666
2011年06月23日 17:02:39
16楼
可以尝试一下板带加强根据梁板基础考虑,单柱对板得冲切一定是要满足的。
回复
wg-zzy
2011年06月23日 17:43:50
17楼
按变刚度调平做,做400后的筏板就可以,柱底及核心筒底下局部加厚,具体加厚到多少按满足冲切要求控制。应该在1000厚左右
回复
jiegou0371
2011年06月23日 19:24:52
18楼
建议做梁筏!!!!!!!!
回复
lxlgjy8
2011年06月23日 23:17:16
19楼
建议做变截面的平板是筏基,筒体下部的板要加厚,一个是因为整个筒体也要考虑冲切,还有就是筒体的荷载较大,沉降也会较大。。。。。。
愚见
回复
wg-zzy
2011年06月24日 09:02:06
20楼
建议做梁筏的是SB,你不懂就不要上来乱说话
回复
殷永刚
2011年06月24日 17:50:16
21楼
1. 根据具体情况,可采用平板筏基、梁板筏基、独基+抗水板等形式。这里的具体情况,要看1)土的承载力,水头;如果承载力很高,且水头不很高,则可以考虑独基+防水板;
2)若土承载力不是很大,且埋深可以加合适的深度,则可以考虑梁板筏基;若有埋深限值,可以考虑平板筏基;
2. 那些认为平板厚度取50x层数的,有误解。这种经验判断,一般用于剪力墙结构的底板。如果用于框架结构的平板,要按照无量楼盖的受力来分析;板厚,跟净反力有关系;
3.至于像20#楼那样的认为,大家可认为疯语不必理睬;设计这东西,没有什么绝对的。情况不同,啥样的设计都可能有。
回复