通病现象 塌方 原因分析 未严格放坡,雨季措施防护不当;土方开挖对土体扰动较大;地下水侵泡时间长。 防治措施 1、严格计算放坡系数 2、做好雨季防护措施,做好地下水排放措施。 3、过程开挖时,避免土体扰动过大; 通病现象 施工冷缝 原因分析 施工过程中由于施工不当,对砼初凝时间掌握不当,导致前 后混凝土链接处出现一个软弱的结合面俗称施工冷缝。
通病现象
塌方
原因分析
未严格放坡,雨季措施防护不当;土方开挖对土体扰动较大;地下水侵泡时间长。
防治措施
1、严格计算放坡系数
2、做好雨季防护措施,做好地下水排放措施。
3、过程开挖时,避免土体扰动过大;
通病现象
施工冷缝
原因分析
施工过程中由于施工不当,对砼初凝时间掌握不当,导致前 后混凝土链接处出现一个软弱的结合面俗称施工冷缝。
防治措施
做好砼浇筑顺序规划及浇筑预案,过程中需派监理 24 小时旁站,前后砼浇 筑时间必须控制在混凝土初凝前完成。
通病现象
墙柱插筋移位
原因分析
砼浇筑过程中未派专人护筋。
防治措施
插筋位置固定准确牢固后,在浇筑砼过程中必须派专人护筋,监理旁站,发现钢筋移位纠偏。
通病现象
浮浆较多
原因分析
1、上、下浇筑层施工间隔时间较长,各分层之间产生泌水层;
2、混凝土的量大,浇筑过程中未及时清理。
防治措施
1、浇筑中上涌的浮浆及时排除;
2、浇筑时间间隔不能过长;
3、待砼浇至设计标高时,混凝土表面水泥浮浆较厚时,必须刮平、收光。
通病现象
裂缝、蜂窝、 麻面、孔洞
原因分析
1、裂缝原因:混凝土浇筑前准备不充分,水泥的水化热量大, 混凝土原材料选用不合理,配合比设计不当,浇筑方案不科学, 混凝土养护不当,地基产生应力等原因。
2、蜂窝、孔洞、麻面原因:详见主体结构砼质量通病防治专篇。
防治措施
混凝土施工应合理选择混凝土配合比,宜选用水化热低的水泥、掺入适当的粉 煤灰和外加剂、控制水泥用量,并应作好养护和温度测量。具体可采取以下措施:
1、在设计许可的情况下,采用混凝土 60d 强度作为设计强度;
2、采用低 热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料;
3、掺入减水剂、缓凝剂、 膨胀剂等外加剂;
4、在炎热季节施工时,采取降低原材料温度、减少混凝土运 输时吸收外界热量等降温措施;
5、混凝土内部预埋管道,进行水冷散热;
6、 采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于 25℃,混凝土 表面温度与大气温度的差值不应大于 25℃。养护时间不应少于 14d。
7、混凝土 的浇筑应合理分段分层进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较 低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过 28℃。
8、凝土的养护应根据气候条件采 取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设 计要求的范围以内;当设计无具体要求时,温度不宜超过 25℃。