筏板钢筋施工工艺流程立体图解!
+关注
只看楼主
2、工艺特点
明确筏板基础钢筋的施工工艺流程;对筏板及基础梁钢筋排布进行指导;对筏板马凳筋布设及形式进行示意。
3、施工准备
(1)工程所有钢筋种类、规格必须符合设计要求,检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,且经检验合格后方能使用。钢筋无锈蚀和污染,成型钢筋经现场检验合格。
(3)钢筋绑扎用的镀锌钢丝可采用 20~22 号钢丝,其中 22 号钢丝只用于 绑扎直径 12mm 以下的钢筋。
钢筋切断机、弯曲机、调直机、钢筋钩子、石笔、墨斗、尺子等。
(1)基础垫层或防水保护层施工完成,并符合设计要求。垫层或防水保护层上墙、柱、基础梁、集水坑和筏板钢筋位置线已经弹好。
(2)钢筋应按现场平面布置图中指定位置堆放,钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前
清楚干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。
4、工艺流程
4.1.1 平板式筏板(暗梁)基础钢筋模型图,如图 9-1 所示。
垫层或防水保护层施工完成→墙、柱、(暗梁)、桩承台、集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑、桩承台钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→(暗梁钢筋绑扎)→马凳筋安装→筏板板顶钢筋→柱、墙插筋→验收进行下一道工序
注意:有暗梁时,梁钢筋与筏板钢筋位置关系,按图 9-2 所示施工。
4.2.1 梁板式筏板(高板位、中板位)基础钢筋模型图,如图 9-3、图 9-4所示。
垫层或防水保护层施工完成→墙、柱、基础梁、桩承台、集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑、桩承台、基础梁钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→马凳筋安装→筏板板顶钢筋→柱、墙插筋→验收进行下一道工序
注意:施工高板位筏板时,梁钢筋与筏板上层钢筋以及梁与梁钢筋之间的位置关系,按图 9-5 所示绑扎。
4.3.1 梁板式筏板(底板位)基础钢筋模型图,如图 9-6 所示。
垫层或防水保护层施工完成→墙、柱、基础梁、桩承台、集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑、桩承台钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→基础梁钢筋绑扎→马凳筋安装→筏板板顶钢筋绑扎→柱、墙插筋→验收进行下一道工序。
注意:施工高板位筏板时,梁钢筋与筏板下层钢筋以及梁与梁钢筋之间的位置关系。按图 9-7、图 9-8、图 9-9、图 9-10 所示绑扎。
4.4.1 电梯坑、集水坑钢筋钢筋模型图,如图 9-11 所示。
垫层或防水保护层施工完成→集水坑放线→画钢筋位置线→集水坑(双向)钢筋绑扎→筏板板底钢筋(附加筋、放射筋)绑扎→放置垫块→马凳筋安装→筏板板顶钢筋绑扎→验收进行下一道工,如图 9-12 所示。
5、操作要点
5.1 钢筋放线。筏板钢筋开始绑扎之前,基础轴线弹线完成,基础放线工作必须验收完毕,
筏板钢筋位置线已弹好,特别在
柱插筋位置、墙边线、基础梁、集水坑等位置线,应用红色油漆在墨线边及交角位置画出不小于50mm宽,150mm 长标记,对于超厚筏板,在上层钢筋绑完后,
应由放线组用油漆二次确认插筋位置线,如图 9-13 所示放线标记样式。
5.2 钢筋绑扎。按照弹好的钢筋位置线,先铺下层钢筋网,后铺上层钢筋网。钢筋先后位置关系,按图纸设计要求。底层钢筋第一根起步位置为模板边或基础返梁边出 50mm 起步接头在同一截面相互错开50%,同一根钢筋尽量减少接头。在铺设底板下部钢筋前先铺设集水坑、设备基坑的钢筋下层钢筋。如图9-14所示钢筋绑扎辅助定位措施。
5.3 基础梁绑扎。绑扎基础梁钢筋时利用基础梁支架和梁马凳摆放基础梁上铁,再套箍筋,后穿基础梁下铁、腰筋的顺序进行绑扎。绑扎基础梁钢筋之前,筏板垫块应先安放到位。
5.4 马凳筋安装。马凳筋下支脚立于底筋之上(对应位置
下面应有垫块),上支撑应考虑上层筏板钢筋方向,与设计沟通后,可利用辅助支撑钢筋代替上部筏板钢筋。
马凳筋布置间距不大于1米,均匀布置,如图 9-15所示。
5.5 马凳筋选用。根据不同基础筏板厚度,马凳筋应采用不同直径的钢筋来进行加工制作,具体选用按表 9-1 所示。
注释 1:马凳筋高度计算、形式选择及下料原则,如下所示
①马凳筋高度 = 筏板厚度-上下钢筋保护层厚度-上下钢筋直径。
②马凳筋形式有多种样式,各工程可结合自身情况,灵活选择。
③马凳筋原则上尽量利用废料、料头钢筋进行制作,以节约材料。
注释 2:对于超厚型筏板,宜选用型钢支撑架,还要经过验算,要有专项施工方案,并进行审批审核通过后实施。型钢支架如图9-16、图9-17所示。
5.6 墙柱插筋、钢筋连接接头位置以及其他细部构造要求,参照 16G101-3图集执行。
6、注意事项
6.1钢筋加工制作允许偏差应符合《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)的规定要求。
6.2钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度等,必须符合设计要求及规范规定。
6.3搬运钢筋时要注意附近有无障碍物和其他临时电器设备,防止钢筋在搬运转弯时碰撞到电线发生触电事故。
6.4钢筋绑扎完后,应采取保护措施,防止钢筋的变形、位移。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:筏板钢筋施工
免费打赏
APP内打开