建筑给水、排水、消防施工工艺流程全解,你要的都在这里!
低调的生菜
2023年04月21日 09:00:18
只看楼主

  一、工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 二、要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 三、UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:


 


一、工序流程

立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交

二、要点

上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面

三、UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:

1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线


2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度


3、排水立管上钢套管预制,并作局部防腐处理


4、UPVC排水立管与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求


5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开,符合规范要求


6、UPVC排水立管表面采用塑料薄膜缠绕作成品保护


7、UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平整


8、浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致


9、UPVC排水立管孔洞在浇砼时,必须采用手持式振动器进行振捣


10、UPVC排水立管在一次浇砼后进行蓄水试验


11、UPVC排水立管孔洞闭水格后进行二次浇砼找平


12、卫生间排水支管甩口时,一次把穿墙套管加上


节点


13、UPVC排水立管穿楼板处孔洞封堵后,下部与原结构板平齐


14、UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐处理


PP-R给水管安装


一、工序流程

图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验

二、控制要点

图纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面

三、PP-R给水管道施工工艺流程图文解析:

1、PP-R给水管道的支架在施工前,须在砼结构板下弹控制线,保证支架在一直线上



2、走道内PP-R给水管排列整齐、支架固定间距均匀,管道平整度符合规范要求



PP-R管与固定支架间加设塑料软管作保护


给水支管穿墙套管内封堵填塞


3、PP-R冷热水管道安装,支架间距符合规范规定


4、阳台PP-R给水管安装效果


消火栓管道安装


一、工序流程

管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验

二、控制要点

除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面

三、管道施工工艺流程图文解析:

1、消火栓管道除锈、刷漆,钢管表面刷漆均匀


2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理


3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆


4、管道支架在安装时,须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度


5、立管固定支架上钢板暗埋做法,固定须牢靠


6、修补完成后的立管支架,感观比较美观


7、管道不切坡口时,在点焊时两管间应留有1~2mm间隙


8、立管与支架固定牢靠,接触紧密


9、层高大于5米时,立管上设两个支架


10、走道内消防环状管安装


11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让


12、为保证走道吊顶标高,局部支管采用反抱形式固定管道


13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理


14、消火栓口安装位置准确,标高符合规范要求




免费打赏

相关推荐

APP内打开