电气预埋管线施工工艺一 电气预埋施工工艺流程1、PVC管线施工工艺流程:预埋箱、盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲2、焊接钢管施工工艺流程:预埋箱、盒位置→管路防腐→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线3、PVC管敷设要求:管口应平整、光滑;管与管,管与盒(箱)等器件的连接应采用锁紧螺母插入法连接,连接处的结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,管子与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍;采用套管连接,粘接表面应用干的棉纱或布条擦拭干净,在接口处均匀刷一层胶粘剂后插入,保持15秒不动,使之粘接牢固。管与管之间采用套管胶粘连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。PVC管在砖墙上剔槽敷设时,应采用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15㎜。当PVC管超过五根并列墙内敷设时,应增设横向钢筋或挂钢丝网,以防墙体空鼓。PVC管在沿楼坪敷设的框架结构中,需要伸出地面时应加临时保护,并要求管口作临时封堵。
电气预埋管线施工工艺
一
电气预埋施工工艺流程
1、PVC管线施工工艺流程:
预埋箱、盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲
2、焊接钢管施工工艺流程:
预埋箱、盒位置→管路防腐→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线
3、PVC管敷设要求:
管口应平整、光滑;管与管,管与盒(箱)等器件的连接应采用锁紧螺母插入法连接,连接处的结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,管子与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍;采用套管连接,粘接表面应用干的棉纱或布条擦拭干净,在接口处均匀刷一层胶粘剂后插入,保持15秒不动,使之粘接牢固。钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺。钢管内壁、外壁均应作防腐处理,当埋入混凝土内时,管外壁不作防腐处理。钢管管路的弯制采用人工拗棒弯制和液压弯管机弯制两种方法,当弯管管路的管径≤DN25时,采用人工拗棒方法,管径>DN25时,采用液压弯管机弯制的方法施工。切断管口宜用钢锯、砂轮切割机,不宜用割刀,不得用电弧、气割切断管口,切断时断面应与中心线垂直。切断口应平整,管口应光滑。管口在断料后预埋前应锉平、刮光。暗配钢管连接采用套管焊接连接,套管长度为连接管外径的1.5-3倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口为防止漏浆堵塞,应届焊拦牢固、严密,套管与连接的管径匹配。暗配钢管与盒(箱)连接可采用焊连接,焊缝应累计不少于1/3管子的周长,管口宜伸入盒(箱)内壁3-5㎜,垂直进入,不宜斜 ** 入,且焊接后应补涂防腐漆。
二
质量要求
1、预埋线管水平之间的过渡盒设置按下列要求进行:
无弯曲时,不超过30m设置;
有一个弯曲时,不超过20m设置;
有两个弯曲时,不超过15m设置;
有三个弯曲时,不超过8m设置;
2、两预埋线盒垂直预埋之间的过渡盒设置按下列要求进行:
导线截面为50mm以下为30m;
导线截面为70-95mm以下为20m;
导线截面为120-240mm以下为18m;
3、进入配电箱的电线管路,排列应整齐,配电箱暗配的线管,埋设深度与砌体表面不小于15mm,线管排列整齐、间距均匀(管与管之间间距小于10mm)、安装牢固;配管固定安装完成后,线槽部分使用找补平整,然后挂钢丝网,钢丝网与线槽两边≧100mm。管入箱、盒应采用锁扣固定,要求一管一孔,不得开长孔。铁质箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒要长短一致,间距均匀,排列整齐。
4、砖墙、砌体墙需开槽时,应先在槽两边弹线,然后使用专用切割机沿弹线切割后用鏨子把中间剔掉,严禁用鏨子直接剔墙以确保线槽竖直。补槽前先洒水,采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm(消防回路大于30mm),严禁在砌体上剔、开横槽。
三
质量标准
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的规定。
项
序
项目
允许偏差或允许值
主
控
项
目
1
金属导管与保护导体的可靠连接
第12.1.1-6条
2
钢管敷设
第12.1.2条
3
塑料导管敷设
第12.1.3条
4
导管穿越密闭或防护密闭隔墙
第12.1.3条
一
般
项
目
1
导管弯曲半径
第12.2.1条
2
导管支架安装
第12.2.2条
3
导管埋设深度
第12.2.3条
4
导管进配电箱、屏
第12.2.4条
5
明配电气导管
第12.2.6条
6
塑料导管敷设
第12.2.7条
7
可弯曲金属导管及柔性导管敷设
第12.2.8条
8
导管穿外墙、变形缝敷设
第12.2.9条
验收标准
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015
2、《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2001
3、《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001
4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006