只看楼主

来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 电气工程成品保护 电线管、电箱、线盒: a、预埋的线管接口,土建施工时应注意保护,不允许堵塞。结构层内预埋的电线管、箱(盒)安装完成后,要采取有效措施防止堵塞、位移、砸扁或踩坏;特别是在浇灌混凝土时,应派专人看护,防止管路、箱(盒)位移和浆水进入或受机械损伤。 b、线管预埋时应采用粘胶带封严管口及线盒,防止砼浆堵塞。砼拆模后及时检查处理到位。预埋线管应每间隔≤1000mm加锁固定,防止管、盒脱离。

来源:机电人脉

如有侵权,请联系删除

电气工程成品保护

电线管、电箱、线盒:

a、预埋的线管接口,土建施工时应注意保护,不允许堵塞。结构层内预埋的电线管、箱(盒)安装完成后,要采取有效措施防止堵塞、位移、砸扁或踩坏;特别是在浇灌混凝土时,应派专人看护,防止管路、箱(盒)位移和浆水进入或受机械损伤。

b、线管预埋时应采用粘胶带封严管口及线盒,防止砼浆堵塞。砼拆模后及时检查处理到位。预埋线管应每间隔≤1000mm加锁固定,防止管、盒脱离。

c、楼板上预埋的塑料管根部做20~30mm高的素砼保护,管口用胶布或专用闷盖封口并绑扎牢固,防止管道折弯、损坏和杂物进入。塑料管严禁采用钳子夹扁或拗弯管子封口的做法。

d、预埋好的箱体、线盒可采用木板或钢板加以封闭,也可采用塑料编制袋、报纸等进行填充,防止土建抹灰、喷涂作业时污染或杂物进入。

e、墙体、地面内暗敷的管线在交付前,要在完成面上对管线集中部位进行明显标识,以免装修时损坏管线。

f、配电箱、灯具应在(楼)地面、墙面、天棚基本完成后再安装,安装前应采用塑料薄膜包裹加以保护,并随时检查。

g、防止施工用水对管路以及用电器具的破坏,强、弱电井安装电器及桥(母)架,作业面必须是干燥环境。


电气设施:

a、含电气元器件的成套设备应在干燥、清洁、少尘的库房中存放,包装完整。

b、电箱、桥架安装时,切割、开孔必须采用机械冷加工,并做好防腐处理;禁止使用电焊或气焊切割、开孔。

c、配电箱(盘)安装后,应采取成品保护措施,避免碰坏、弄脏电具、仪表。

d、安装箱(盘)面板时(或贴脸),应注意保护墙面整洁。

e、配电箱内的各进出线回路名称用印刷字体做文字标识,内容清晰完整。建议采用厂家专用标识带,以便于统一。

f、封闭插接母线安装完毕,暂时不能送电运行,其现场设置明显标志牌,以防损坏。

g、封闭插接母线安装完毕,如有其它工种作业应对封闭插接母线加保护,以免损伤。

h、电气设施安装应在土建粉刷、喷涂等其它湿作业结束后进行。电箱和盖板安装结束后用塑料布包裹或贴膜保护,防止表面污染和损伤。

开关、面板、灯具:

a、开关、面板、灯具在搬运、安装时要轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。叠放平整,稳固。严防磕碰和挤压。

b、开关、面板、灯具的安装应在抹灰、喷涂和其它表面装饰完成后进行;开关、面板安装后应利用塑料袋或贴膜保护。

c、灯具安装完毕后尽量利用原包装进行保护,玻璃灯罩用塑料膜包裹后再套上包装纸盒,以防积灰的损伤。

d、开关、面板、灯具安装时,应注意保持地面、墙面、顶棚整洁,不得污损。

电力电缆:

a、直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。

b、直埋电缆敷设完后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。

c、室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。

d、室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。

e、电缆两端头处的门窗装好,并加锁、防止电缆丢失或损毁。

防雷及接地:

1、接地体:

a、其它工程在挖土方时,注意不要损坏接地体。

b、安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。

c、不得随意移动已经绑好的结构钢筋。

2、支架:

a、剔洞时,不应损坏建筑物的结构。

b、支架稳注后,不得碰撞松动。

c、防雷引下线明(明)敷设:

d、安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。

e、拆架子时不要磕碰引下线。

3、避雷网敷设:

a、遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦。

b、不得损坏外檐装修。

c、避雷网敷设后,应避免砸碰。

d、避雷带与均压环:

e、预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。

4、避雷针:

a、拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。

b、注意保护土建装修。

5、接地干线安装

a、电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。

b、喷浆前,必须预先将接地干线纸包扎好。

c、拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。

d、焊接时注意保护墙面措施。

设备安装:

a、堆放场地应首选通风干燥的室内场所,如需露天堆放,应有避风、雨、雪和隔潮措施,如采用蓬布或彩条布覆盖等保护措施。

b、设备应分类堆放并避免相互碰撞造成表面划伤和损坏,设备自带的易损配件应妥善保管或用硬质物体包裹以避免损伤、污染。

c、设备吊装时,绳索靠在设备、配件的部位上应垫厚橡胶板等软隔离物,防止擦伤和损坏设备。2.2.2大型设备水平搬运应采用钢管、跳板组合式运输方式。

d、空调设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。设备安装应在土建粉刷、喷涂等其它湿作业结束后进行,安装现场应宽敞、通风、干燥。

e、设备接口应及时采取加盖、外包塑料膜等封闭措施,以防止杂物进入管道。

f、设备装配时零部件要轻拿轻放,各种油类不得随意洒落,注意对墙、地面和门窗的保护。

g、安装完成后现场应清理干净,照明、给排水均应畅通,设备外表面应用彩条布、塑料膜等进行包裹,设备上面不得存放任何物品及承重。

h、可能受到高空坠物破坏的室外设备安装就位后,应加盖坚固的临时防护罩。

成套配电柜:

a、设备运到现场后,暂不安装就位,应及时用苫布盖好,并把苫布绑扎牢固,防止设备风吹、日晒或雨淋。

b、设备搬运过程中,不许将设备倒立,防止设备油漆、电器元件损坏。

c、设备安装完毕后,暂时不能送电运行,变配电室门、窗要封闭,设人看守。

d、未经允许不得拆卸设备零件及仪表等,防止损坏或丢失。

电梯:

a、电梯轿厢采用密度板、B1级五厘夹板等材料进行保护,防止搬运装修材料时损坏和污染轿厢。

b、电梯轿厢控制板、召唤按钮、层位指示灯等部位采用塑料薄膜等透明材料进行保护。

c、电梯厅门采用硬质塑料薄板进行保护,避免划伤。

d、电梯机房内曳引主机和控制设备就位后,在机房抹灰、喷涂作业前须用塑料布、彩条布等材料进行包裹,防止设备表面被污染。

e、电梯基坑应做好防水处理,清除杂物和积水,保持干燥清洁。

f、机房的门窗要齐全、牢固,下班后机房要上锁。非有关人员不能进入机房。

变压器:

a、变压器门应加锁,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内

b、对就位的变压器高低压瓷套管及环氧树脂铸铁,应有防砸及防碰撞措施。

c、变压器器身要保持清洁干净,油漆面没有碰撞损伤。干式变压器就位后,要采取保护措施,防止铁件掉入线圈内。

d、在变压器上方作业时,操作人员不得蹬踩变压器,并带工具袋,以防工具材料掉下砸坏、砸伤变压器。

e、变压器发现漏油、渗油时应及时处理,防止油面太低,潮气侵入,降低线圈绝缘程度。

f、对安装完的电气管线及其支架应注意保护,不得碰撞损伤。

g、在变压器上方操作电气焊时,应对变压器进行全方位保护,防止焊渣掉下,损伤设备。

电动机:

a、电机及其附属设备安装在机房内,机房门间加锁。未经安装及有关人员的允许,非安装人员不得入内。

b、电机及附属设备如安装在室外,根据现场情况采取必要的保护措施,控制设备的箱、柜要加锁。

c、施工各工种之间要互相配合,保护设备不受碰撞损伤。

d、电机安装后,应保持机房干燥,以防设备锈蚀。

e、电机及电机拖动设备安装完后,应保持清洁。