外墙外保温的施工要点及成品保护措施
cicada214
cicada214 Lv.3
2012年07月02日 11:01:44
来自于建筑规范
只看楼主

外墙外保温的施工要点:结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。外保温墙面粘贴面砖,石材等重质材料宜采用胀栓固定镀锌钢丝网抹灰或石材干挂。挤塑聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。

外墙外保温的施工要点:

结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。

膨胀缝线两侧及边缘处的挤塑聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。

用粘接剂在挤塑聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距150mm-200mm,直径100mm(见附详图)

抹完粘接剂后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻揉、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘接剂。粘贴挤塑聚苯板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘接剂,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的挤塑聚苯板填塞。阳角处相邻的墙面所粘挤塑聚苯板应交错连接。

需采用机械锚固时,按附图所示使用尼龙涨栓进行加固;涨栓规格根据挤塑聚苯板的不同设计厚度,采用不同规格(∮8×100,∮10×115,∮10×135,∮10×160等);涨栓要求栓尖全部打入基材;(贴面砖时采取加强锚固方式)

挤塑聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。若设计有要求,在聚苯板上拉出装饰缝。

抹弹性聚合物砂浆底层:挤塑聚苯板粘贴24小时后,即可进行下一步的操作。配制EIFS弹性抹面砂浆:将JD罩面剂粉体加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。

在挤塑聚苯板表面均匀涂抹一层配制好的抹面砂浆2 ~ 3㎜

贴网格布

门窗洞口如不靠膨胀缝,沿45度角方向各加一层400mm × 200mm网格布进行加强,加强部位于大面网格布下面。将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,将其压入底层抹面砂浆,网格布左右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,不得使网格布皱褶,翘边,严禁出现网格布松弛不紧、错位、倾斜、网布外鼓、褶皱等现象。在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。

抹外保温罩面剂:

抹面层弹性聚合物砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约1~2mm。首层墙面应在聚合物砂浆外加一层网格布,再抹一层1-2mm厚面层聚合物水泥砂浆,以提高抗冲击能力。适时起出分隔木条,并修整两侧砂浆面层。

膨胀缝作法:在膨胀缝处填塞发泡聚乙烯圆棒,其直径应为膨胀缝宽的1.3倍左右,分两次勾填嵌缝膏,深度为缝宽的50%。

装饰线角作法:铺设在装饰件(线)的标准网布周边应甩出80mm以上与相邻墙面标准网布搭接;铺设在装饰件(线)上的标准网布被切坏时,必须在切口上加一新网布,新旧网布之间的最小搭接长度为80mm。

成品保护措施:

施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

对抹完外保温罩面剂的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在外保温罩面剂达到设计强度后方可进行,安装物件后周围应恢复原状。

应防止重物撞击墙面。
免费打赏
55955228
2012年07月17日 16:08:52
2楼
有没有详细一点的?
回复

相关推荐

APP内打开