请问地下室剪力墙外墙内侧水平筋是放在纵筋外侧还是内侧?
shixixiaosheng
2011年06月10日 20:07:21
只看楼主

请问各位老师:地下室剪力墙外墙内侧水平筋是放在纵筋外侧还是内侧?

请问各位老师:地下室剪力墙外墙内侧水平筋是放在纵筋外侧还是内侧?
免费打赏
ouyfw71
2011年06月10日 20:51:18
2楼
我们一般放在纵筋外侧,主要是控制外墙出现竖向裂缝
回复
yyc5795y
2011年06月10日 21:46:12
3楼
1. 没有特别要求。
2. 个人习惯:
1)上部无剪力墙时,水平筋放内侧,竖向筋在外侧,受力较好。当然,有时候也放外侧(计算弯矩时,保护层厚度加大一个水平钢筋的直径)
2)上部有剪力墙时,水平筋放内侧,竖向筋在外侧,施工方便。
另:计算承载力时,钢筋的保护层厚度取值应该与实际钢筋准备放外侧还是内侧一致。
回复
cadxzhou
2011年06月11日 10:30:10
4楼
从方便施工的角度,剪力墙水平筋宜放在竖筋的外侧,设计人应设身处地为施工考虑。
回复
zhouenlai1231
2011年06月12日 17:22:25
5楼
一般对于地下室或者人防临空墙,水平筋放内侧,竖向筋在外侧,受力较好,裂缝容易控制,就是施工不方便。
对于一般的剪力墙结构,水平筋放内侧,竖向筋在外侧,施工方便。
回复
hanjiangxincheng
2011年06月12日 17:24:18
6楼
图纸没有节点详图吗,,地下室的一般水平筋在纵筋内侧,
回复
ray236
2011年06月12日 23:32:45
7楼
其实怎么放施工也不会出现什么难度,按原理上是竖筋放外,但很多人喜欢放里面,我喜欢放外面。但计算是要注意放里面的有效高度会减少。
回复
洛听雨
2012年02月01日 11:24:02
8楼
混凝土墙水平分布筋置于竖向分布筋外层,一般是从施工绑扎钢筋方便出发的,但绝不是说水平筋放内侧就不能做到、甚至是做好。
如地下室外墙一般因为是挡土墙,所以不能称其为剪力墙,受力和普通剪力墙是不一样的。由于需要挡土,有时侯还要考虑水压,或者人防荷载组合,承受的平面外弯矩较大,按连续板或连续梁计算纵筋直径相对较大。当按单向板(竖向梁)计算的时候,为了节约有效截面高度,即h0,有时需要将水平筋放在竖向筋内侧.
http://bbs3.zhulong.com/forum/detail2682931_1.html
http://blog.zhulong.com/u/1200143/detail4137867.htm
一般来讲:地下室外墙的剪力墙水平筋是在内侧,上部结构的剪力墙水平筋放在外侧。
这2个链接可以看一下
回复
yanduhanjiang
2012年02月01日 12:29:19
9楼
我一直将水平筋放在竖向主筋外侧,主要是为方便施工。计算时减一个钢筋直径的截面高度。
回复
weekdayyang
2014年01月16日 16:44:20
10楼
学到了,多谢大家:lol
回复
jiayuntang
2014年07月16日 17:36:46
11楼
顶起顶起顶起顶起顶起顶起顶起
回复