《抗规》2010版,第6.1.14条1款:地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室宜采用现浇梁板结构。如果与地上结构相连的地下车库只有一层,那么地下车库的结构形式只能做成梁板结构吗?不能做成无梁楼盖吗?如果通过永久的结构缝把地上结构与地下车库分开,地下结构嵌固于基础,那么地下车库是否可以做成无梁楼盖?敬请各位大师指教!!
《抗规》2010版,第6.1.14条1款:地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室宜采用现浇梁板结构。
如果与地上结构相连的地下车库只有一层,那么地下车库的结构形式只能做成梁板结构吗?不能做成无梁楼盖吗?
如果通过永久的结构缝把地上结构与地下车库分开,地下结构嵌固于基础,那么地下车库是否可以做成无梁楼盖?
敬请各位大师指教!!
2楼
《抗规》2010版,第6.1.14条1款:地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室宜采用现浇梁板结构。
如果与地上结构相连的地下车库只有一层,那么地下车库的结构形式只能做成梁板结构吗?不能做成无梁楼盖吗?
如果通过永久的结构缝把地上结构与地下车库分开,地上结构嵌固于基础,那么地下车库是否可以做成无梁楼盖?
敬请各位大师指教!!
回复
3楼
按这条规范意思,相关范围(可参考新抗规条文说明)以外还是可以做无梁楼盖的。实际情况是经常主楼顶板与车库顶板有一定高差,车库顶板覆土,所以仅主楼范围用梁板,利于传力。仅个人意见,仅供参考。
回复
4楼
很有用的资料,谢谢楼主的分享!
回复
5楼
谢谢楼主。很好的资料
回复
6楼
无梁楼盖的侧向刚度较差,不利于嵌固,所以需要嵌固的时候都需要做成梁板式的。如果设缝脱开,那么纯地下室是可以做无梁楼盖的,但是如果跨度较大或者覆土较多的时候,无梁楼盖不一定省造价。
回复
7楼
谢谢楼主的分享!
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
谢谢楼主的好资料
回复
10楼
谢谢楼主的好资料
回复