新完工的一个计算机房(又一新机房图片上传中)
suishisong
suishisong Lv.3
2006年05月10日 14:21:05
来自于工地图片
只看楼主

请大家看看吧,发表一下意见共同讨论。绿色的柜子是双路电源配电柜,共9个。

请大家看看吧,发表一下意见共同讨论。绿色的柜子是双路电源配电柜,共9个。

1147242043545.JPG

免费打赏
suishisong
2006年05月19日 12:36:09
22楼
谢谢大家的指点:柜内有的地方布线工艺是不太好看,需要施工人员重做。我是设计兼施工单位的,不是做配电柜的厂家。这个机房就是我单位自己设计、施工的。
配电柜是北京开关厂做的。确实有些地方做的不是很好!由于是使用方指点的厂家,没办法。
回复
suishisong
2006年05月19日 12:40:46
23楼
第十张
回复
suishisong
2006年05月19日 12:42:43
24楼
第十一张
回复
suishisong
2006年05月19日 12:47:23
25楼
第十二张:电量仪,能测量线、相电压、每相电流、频率、无功、有功。
回复
suishisong
2006年05月19日 12:48:55
26楼
第十三张:UPS电池柜与电池。
回复
suishisong
2006年05月19日 12:51:06
27楼
第十四张:电池之间连线,采用的是多股软铜线。UPS主机为100KVA在线式。
回复
suishisong
2006年05月19日 12:53:57
28楼
地板下的接线端子箱,分为两种:32A和63A的。主要用于机房大型电子设备:小型机。
回复
suishisong
2006年05月19日 12:58:58
29楼
第十六张:地板下做的等电位接地铜带加保温棉。
回复
zn28
2006年05月19日 12:59:39
30楼
不错..
谢谢
回复
suishisong
2006年05月19日 13:05:16
31楼
参加验收的人们呀,有设备、施工、设计、监理、使用方五家单位。
由于设备没有搬入。所以显得空荡荡的,以后上完机柜后,再上图,请大家多指点,共同探讨、共同进步!
谢谢上面的DX提的意见!