机房监控如何对配电柜进行监控
wx_47140883
2024年03月12日 10:23:59
只看楼主

机房监控主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等。 机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。 机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。


机房监控如何对配电柜进行监控?

1)监控信息:

动力、环境、消防、保安、机柜微环境

2)实现方式

具体内容:运行状态、运行参数、联动控制。

报警方式:画面弹出报警,多媒体语音报警,电话、手机、短消息、 E-mail报警。

辅助功能:机房设备管理、值班日志管理、故障诊断专家意见。

动力系统

包括:配电柜、开关、UPS、蓄电池组、电源防雷器、直流电源、柴油发电机组等。

配电柜:监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种电力参数如三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。

开关:监测各级回路开关的通断状态。

UPS:监测UPS输入和输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态。

蓄电池组:监测蓄电池组每个单体电池的电压、充放电电流、电池表面温度等。

电源防雷器:监测具有遥信报警触点的电源防雷器的工作状态,对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时记录和报警通知。

直流电源:监测直流电源各部件的状态及参数,包括电池组的电压、电流、温度、容量等参数。

柴油发电机组:监测柴油发电机组运行状态以及输出电压、电流、频率、水温、油位、油压等参数,控制发电机组的启停。

环境系统

包括:空调、新风机,漏水(漏油)、温湿度、有害气体等。

精密空调:监测空调回风温度和湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度。

普通空调:通过对空调控制电路的分析,利用AC-103 空调智能控制器可实现对普通空调的状态监测和启停控制。

新风机:监测新风机工作状态以及启停控制。

漏水(漏油):监测精密空调、窗户、水管等附近漏水的发生,以及柴油发电机组等附近漏油的发生,并及时报警。

温湿度:监测各房间温湿度传感器所采集的温度和湿度数据。

有害气体:监测各房间相应传感器所采集的O2、H2、CO2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、瓦斯等数据,并越限报警。

消防系统

通过采集消防控制器的报警信号或烟感探测器、温感探测器的报警信号,实时监测火灾报警情况。当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知,采取相应措施如打开机房门,并启停其他相关设备。

保安系统

包括:门禁管制、视频监控、防盗报警(玻璃破碎、震动)、灯光照明等。

门禁管制:监测并记录门开关状态,开门时间、门区及责任人等统计资料。控制门的开关并与CCTV系统联动对进出机房的人员进行自动录像。

视频监控:采用数字硬盘录像技术,视频信号经过视频采集卡压缩处理变为数码视频流,系统可实时显示监控画面和回放图像。通过网络,在分控室远程观看图像及回放录像,同时可控制云台、镜头的动作。

防盗报警:通过采集移动探测器(红外、双鉴)、玻璃破碎传感器、震动传感器以及其他防盗报警设备的报警信号,以监测机房保安防盗状况,发现报警立即发出通知,并启动其他相关防盗措施如警铃、开启灯光并视频录像等。

灯光照明:如果外人侵入,红外探头感应报警,监控系统开启照明灯光,硬盘录像机即时录像,并同时通过电话/手机报警。无外人侵入情况下,也可通过网络客户端远程开启灯光。

机柜微环境

实时监控机柜内的温湿度参数、PDU电源运行状态、灰尘浓度、烟雾浓度、机柜门开关状态、附近人员活动情况等,确保核心设备在最优化、最安全的环境中运行。