地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教![ 本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑
地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。
请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教!
[
本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑 ]
![rrr.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DC/EB/rBBhH11JrSeAG4guAACb5PA9x6k094.jpg)
![BTEMVB[88UD@[O(V5HD3BGN.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
55楼
次梁下设喷头有什么不可以?
回复
56楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
学习中
回复
57楼
感觉bbb的画法要好点
回复
58楼
我也觉得!有时候通不通得过还得看他心情!
回复
59楼
额!多一个,我现在在画一个8400*8400的雷捷车库!
回复
60楼
喷头密了也不好啊?? 只要喷头间距没有超过2400应该都可以的吧
回复
61楼
我在做一个住宅的地下车库,也遇到了相同的问题,求方案!
回复
62楼
1.这个问题确实蛋疼。
2.我从另一个角度谈谈看法:160㎡,是有富裕的。总水量是按160计算的。做局部加密,总水量可以不变。因为真要灭火用不到160平方米。
3。最小间距2400,据权威人士讲,会缩小。据试验小于此值。能打开第二个。
4.梁下布置最不合理,看是均匀,其实第一时间打不开。
5.集热罩的使用,有点异化,或无限制的扩大化。热气流还真不去,凹进去部位。也就是不起作用。
6.碰到间距不合理上帝也会没办法。无正解。
7.梁下布置审图通过,不能说明任何问题,审图人只看均匀和间距,没看梁位置及高度!
回复
63楼
1、每个梁隔布置一个上喷头。
2、喷头采用ZSTZ-20/68型号。
本人实际做过类似这样的项目:
8700*8400的地下车库柱网,每个柱网内布置3*2=6个喷头,喷头最大间距2.1米
回复
64楼
你的图上可以省掉18个喷头
12个就够了,一个梁窝里一个,用k=115的,适当提高供水压力
回复