地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教![ 本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑
地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。
请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教!
[
本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑 ]
45楼
4x4的十字粱中间可只布一只喷头,但要满足喷水强度要求。
回复
47楼
一直困惑的问题。。。
回复
48楼
4.05*4.05这样的距离实在太蛋疼!前期方案时候应该和建筑提出能否调整成4*4,非要弄得水专业做的这么别扭。
[
本帖最后由 zoomy_23 于 2012-4-1 11:48 编辑 ]
回复
49楼
这个就是审图的人,仁者见仁了,2400也不是不可以,说密却也在范围内,应该可以,他说你密,那你和他说说好话,2400到3600,不都行的嘛,唉
回复
50楼
楼主我在一个厂房设计中遇到同样的问题,当时的梁比你这还深,而且梁的间距也不均匀,布置喷头很是折腾,最后也是布的很密,木有法啊!
回复
51楼
我也是碰到了这个问题。现在在做一个高层办公楼,地下车库柱距8.4mx8.4m,中间有井字梁,布置喷头也是很为难。要想满足规范要求,只能是把喷头布密,每格(4.2x4.2m)布4个喷头,喷头间距为1.8m(小于2.4m,没办法)。随之而来的一个问题就是系统流量激增。我考虑能否采用小流量喷头,即流量系数小于80的喷头来减小系统流量。不知坛子里的高人对待这类项目会怎么处理呢,大家多讨论下!
回复
52楼
画了一个图算了一下,不符合《喷规》第7·2·1条表7·2·1的规定!
回复
53楼
关键楼主遇到的工程,梁太高了,悲剧!
回复
54楼
36楼正解
回复