请问双电源应急照明?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年05月29日 17:28:38
只看楼主

请问双电源应急照明 在发生火灾是要全部切断供电,而用蓄电池供电吗?还是发生火灾是不切断电源 继续正常供电呢?

请问双电源应急照明 在发生火灾是要全部切断供电,而用蓄电池供电吗?还是发生火灾是不切断电源 继续正常供电呢?
免费打赏
liguang0001
2017年07月01日 10:51:59
32楼
应急照明灯是在线路断电的情况下才会由蓄电池供电亮起,线路接在消防电源双回路供电。当火灾来临时,要求强切非消防电源,其实也就是消防电源的其中一路。那么切除一路,第二个备用回路自动切换上,线路依然带电,应急照明依然不会亮起,仍旧处在充电状态。所以消防要求强制点亮才是最终解决方案,并强制点亮是点的公共照明灯具还是应急照明灯具规范无明确说法。