【注意】中性点不接地单相对地短路的故障电流与单相电容电流是一个概念么?
zxy7297
zxy7297 Lv.3
2011年05月28日 22:16:08
只看楼主

在4月21号由waiting325提出的问题“【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?”中,所有回答者均以“单相电容电流”答复,这是否有 问题单相对地短路不就是不对称短路吗,属短路故障的一种情况; 单相接地电容电流不是故障电流呀,只是超过规定值要接消弧线圈的。二者应该不是一个概念,是不是误导求助者了?[ 本帖最后由 zxy7297 于 2011-5-28 22:17 编辑 ]

在4月21号由waiting325提出的问题“【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?”中,所有回答者均以“单相电容电流”答复,这是否有 问题
单相对地短路不就是不对称短路吗,属短路故障的一种情况; 单相接地电容电流不是故障电流呀,只是超过规定值要接消弧线圈的。
二者应该不是一个概念,是不是误导求助者了?

[ 本帖最后由 zxy7297 于 2011-5-28 22:17 编辑 ]
jhepzxd
2011年05月29日 05:32:06
2楼
就是按单相电容电流计算
回复
lingxuct
2011年05月29日 16:32:56
3楼
中性点高阻接地系统(一般都是三相三线系统)的对地短路电流从哪来,因中性点回路的阻抗较大,接地故障对变压器中性点电流很小(不接地系统为0),所以,(相)对地短路电流就是系统的电容电流。
回复
zxy7297
2011年05月29日 21:38:10
4楼
惭愧,我要把书再看看好好学习一下了。
回复
yaoguizhong213
2011年05月30日 11:53:24
5楼
理论上是一样的,只是实际上会有过渡电阻的影响,而且非常大。
但是计算是必须按照理论值,包括设备选型、保护计算、以及校验。
回复
y502x
2011年06月12日 23:20:59
6楼
二者一个概念
回复
y502x
2011年06月12日 23:25:36
7楼
二者应是不同概念,打字打漏了二个字,把意思搞反了.特更正.
回复
waiting325
2011年06月13日 08:59:19
8楼
概念不同 但是数值近似吧
回复
踏雪
2011年06月13日 09:19:49
9楼
中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,最好要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地,故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统,零序保护应作为主保护使用。

关键点就是 :发生单相接地时
1.中性点不接地的话,故障点和中性点不能通过大地构成回路,所以不能形成大电流,只有很小的容性电流。
2.中性点接地的话就构成回路形成大电流。
电流是这样的 但单相接地后电压此相电压就变成零。三相电压就会严重不对称了。
知识点:输、配电线路对地存在电容,三相导线之间也存在着电容。当导线充电后,导线就与大地存在了一个电场,导线会通过大气向大地(另二相导线也拆算到地)放电,将导线从头到尾的放电电流“归算”到一点,这个“假想”的电流就是各相对地电容电流。
一般不接地系统最大的接地电流为10A。再大,就要装备消弧线圈了。
回复
青竹
2011年06月14日 17:18:07
10楼
同意楼上的意见,这就是需要去好好理解一下:大接地、小接地系统了。从接线系统本身去分析,就会发现了,呵呵
回复
monsieur.zhang
2011年06月15日 20:51:22
11楼
中性点不接地系统的单相接地短路电流就是电容电流
回复

相关推荐

APP内打开