我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
32楼
膨胀水箱容量应该不是主要原因。单独强调高于1.5米是本本主义,
最核心的问题是,膨胀水箱接管位置的静压是否低于膨胀水箱的高程压头,接管位置只要在水泵的入水口附近,或者退一步,接在回水管静压很低的位置就好。
回复
33楼
你最好有图大家好分析,这样我们看起来也知道怎么回事情
回复
34楼
请楼主画一张示意图,这样分析起来比较容易。
回复
35楼
同意版主的说法
回复
36楼
一个系统只能有一个定压点,如果原系统已经有定压水箱,则新系统的定压水箱就是多余的。新系统只要并入原系统运行就行。如果一定要新加一台定压水箱,那么新水箱和老水箱的安装高度就一定要相同,否则高位水箱的水总要流向低位水箱的。或者两个系统就不要并。
回复
37楼
同意以上观点。最好的解决方式是换个小的定压罐做为膨胀水箱兼补水用
回复
38楼
神的问题,只能等神来回答了咯!
回复
39楼
我的理解是:楼主的意思是新加系统与原系统无关联,只有用阀相接。这样的话,我比较赞同aaron0813观点,当然可能水箱设计也会出现问题。
回复
40楼
LZ的膨胀水箱过低了;虽然这是一个闭式系统但谁的本身还有重力的作用;而一个大气压只能支持10m水柱;而LZ的这个膨胀水箱要支持73m的水柱。你想怎么可能不溢出水来呢?
回复
41楼
学习下
回复