我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
22楼
膨胀水箱的容积是否经计算得出,另外开式膨胀水箱的放置位置是高于系统最高点的。
回复
23楼
你用的是原来系统的末端 水箱应该高于原来系统最高点1米左右 估计水箱位置装低了
回复
24楼
个人认为水箱位置低了
回复
25楼
水箱的尺寸选小了把
回复
26楼
介绍的不够详细啊,有很多歧义的地方,最好有图纸,基本就是两个原因,水箱小,高度低
回复
27楼
检查澎涨水箱的水位控制,适当调低水位控制。
回复
28楼
我是另配了一个水箱,高度一开始我是在风冷机组上方只有4米左右,后来溢水才改到上方8米还是溢水,电动阀能关住,水是从补水管来,压力从那来呢?
回复
29楼
无法压住的,这样无用,因为有压力的传递
回复
30楼
先顶再看,良好习惯。楼主说的很好,谢谢分享。 学到了很多东西。
回复
31楼
1、注意安装高度,在系统高点以上1.5米;
2、注意安装位置,在循环泵的吸水口。