我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
我有一个改造的项目,业主之前是用的一个大冷水系统,为了在下班后有部门能用上空调,我在原有的系统上并入一个小的风冷机组系统,在主管是用电动蝶阀互锁切断进行转换,末端还是用原有的系统。我在新加的系统上为了定压同时也为了补水方便也在高于风冷机组约7米处装了一个膨胀水箱,但在运行时于水箱处有溢水,是否原有系统的压力过大?原系统的最高点到新装风冷机组处约有80米。
42楼
搞不懂是啥原因,坐等高人赐教
回复
43楼
最好有份简单的示意图,和具体的参数才好判断啊!个人感觉还是水箱小了
回复
44楼
第一确保在晚上运行时,膨胀水箱是最高点
第二确保电动阀门的密闭性
回复
45楼
定压水箱,顾名思义就是起到稳定系统水压的作用,当水箱高度所产生的水柱压力大于等于系统的压力(水箱连通系统所处的干管处的压力)时,才能起到稳压的作用。要是系统的压力大于水箱高度所产生的水柱压力时,谁就会不断从高压往低压处流动。顾会出现水不断往水箱溢水。从这个着手分析,你会找到原因的。
回复
46楼
两方面原因,一是放置位置不对,高于水系统最高点1米,再是水箱的选型是否正确;还有就是两个系统工作时间是否重叠,运行时水系统是否相同
回复
47楼
画张示意图吧!文字说明有点看不明白!
回复
48楼
楼主啊,如果问题解决了可得回来说一声,让大伙知道是怎么回事。假设你切换的地方没问题:1.那溢水的可能是系统的水温(升)变化大,冷冻水的体积变大了,造成溢水;2.你膨胀水箱的补水有问题,比如你的浮球阀关不严密;3.不会是将膨胀水箱的那条管接到水泵的出口段吧,按理这条是不可能的。
回复
49楼
还是上图比较好分析,没图纸不清楚问题到底出在哪了
回复
50楼
膨胀水箱应该放置在系统的最高点,并不是说比主机高就行。
回复
51楼
给你提供个图集参考05K210采暖空调水系统定压,你选择的是开式膨胀水箱定压方式。系统形式图集里有。
回复