今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??这个图已经过了施工图审查的,呵呵……
今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??
这个图已经过了施工图审查的,呵呵……
12楼
同意楼上兄弟的意见,配电房是不许安装消火栓的,有明文规定。
回复
13楼
不可以,应该放在明显易取处,如果要设最好设置自动灭火装置
回复
14楼
小弟曾经见过把消火拴安装在配点房的外墙(即开口向走道),但放在里面应该不行的!
回复
15楼
管道都不行了,何况消火栓。
回复
16楼
肯定不行!
回复
17楼
是安装在配电房并且有隔墙应该可以。否则不行的
回复
18楼
坚决不行~
回复
19楼
同意楼上的看法
回复
20楼
有强制性规范明确提到不能在电气配电间设置明露水管,明天我就把规范名称抄给你!
回复
21楼
很好很好,我也觉得不可以的,原来只是没注意到罢了,估计审图的也没太在意……
安装的时候把消火栓出口朝向改改就搞定咯