消火栓设置在配电房内可以吗?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年03月08日 11:34:48
只看楼主

今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??这个图已经过了施工图审查的,呵呵……

今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??
这个图已经过了施工图审查的,呵呵……
免费打赏
typhoon
2003年03月08日 15:46:12
2楼
不可!
回复
kibo
2003年03月08日 16:08:59
3楼
no!
回复
同济水鬼
2003年03月08日 16:53:09
4楼
当然可以,规范规定无关的管道禁入,可消防管是必要的,如果临近无其他更好地方或不能满足间距要求,可以设,能通过施工图审查。
回复
key
2003年03月08日 18:36:34
5楼
不行的,消火栓漏水就不得了。
回复
yzmy
2003年03月08日 19:19:09
6楼
不行,漏水以后谁能保证不出电事故,要知道消防水是导体呀
回复
zhaoxin
2003年03月08日 21:34:35
7楼
不行
回复
一个人看海
2003年03月08日 22:38:02
8楼
不可以的
回复
hwf
2003年03月08日 22:58:15
9楼
不可以的,从实际上来说,当整个系统开始调试的时候,谁不怕?
回复
hwf
2003年03月08日 22:59:48
10楼
有哪位兄弟知道哪里有给排水本科的函授啊?
回复
dz-jie
2003年03月09日 10:05:08
11楼
配电房怎么可以用消火栓来灭火呢?应该用水喷雾或者气体灭火系统才对!审图者并不一定了解规范!
回复