今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??这个图已经过了施工图审查的,呵呵……
今天看到一份图纸,把消火栓配置在了配电房内,不知是不是可行??
这个图已经过了施工图审查的,呵呵……
2楼
不可!
回复
3楼
no!
回复
4楼
当然可以,规范规定无关的管道禁入,可消防管是必要的,如果临近无其他更好地方或不能满足间距要求,可以设,能通过施工图审查。
回复
5楼
不行的,消火栓漏水就不得了。
回复
6楼
不行,漏水以后谁能保证不出电事故,要知道消防水是导体呀
回复
7楼
不行
回复
8楼
不可以的
回复
9楼
不可以的,从实际上来说,当整个系统开始调试的时候,谁不怕?
回复
10楼
有哪位兄弟知道哪里有给排水本科的函授啊?
回复
11楼
配电房怎么可以用消火栓来灭火呢?应该用水喷雾或者气体灭火系统才对!审图者并不一定了解规范!
回复