已知每条照明回路为2.2kW,共有27条回路,用于保护作用的总开关选择多大的三相断路器?
已知每条照明回路为2.2kW,共有27条回路,用于保护作用的总开关选择多大的三相断路器?
2楼
每条(线路)2.2KW(220V单相负载),共27条,正好能给3整除,2200/220=10A
27/3=9,10AX9=90A,用100A断路器正好(当然需要三相分匀)。
回复
3楼
区管分析的很好
回复
4楼
最重要的就是三相要平衡!然后给最大相乘3 就是你要选择断路器的诗句资料!!
169342340电气交流
[
本帖最后由 rk5707 于 2011-8-11 17:20 编辑 ]
回复
5楼
区管分析的很好,三相平衡就这么计算,三相不平衡安最大相考虑。
回复
6楼
还没说是什么设备,同时系数等,不 好下结论
回复
7楼
说是照明回路啦,但没说同时使用系数,应该是0.8,算完应该是72A,选100A开关也不算大。个人见解!请多指教
回复
8楼
没有考虑照明灯具的功率因数,有的灯具功率因数才0.55,有的可以达到0.95
差别很大,楼主可以根据沙发的算法最后除以功率因数得出电流,再考虑同期系数。选开关。
功率因数可以根据照明灯具来决定
回复
9楼
支持沙发的解释,正确。
回复
10楼
默默的学习了
回复
11楼
负荷计算的公式!!I=P/1.732U P=27X2.2 U=0.38
[