一个地下车库的水泵房 消防用水40L/S 喷淋用水30L/S 由于条件限制 水泵结合器是否可以用一跟DN150的水管引出来并列安装2个个水泵结合器呀 2个水泵结合器间距有要求吗?谢谢
一个地下车库的水泵房 消防用水40L/S 喷淋用水30L/S
由于条件限制 水泵结合器是否可以用一跟DN150的水管引出来并列安装2个个水泵结合器呀
2个水泵结合器间距有要求吗?
谢谢
2楼
好像不对吧
光消火栓就得一个水泵结合器
喷淋应该是单独的两个水泵结合器,所以按你说也应该是三个啊
并且总干管应该是两根才对
回复
3楼
可能意思表达有些出入
我的意思是消防和喷淋分别设置2个水泵结合器 2跟作品能够干管 一个总干管连接的2个水泵结合器可以紧排设置吗?
回复
4楼
按你的消防系统流量应该是高层建筑,消火栓系统40l/s,150的接合器通水能力按15l/s计算,应该设三个。自喷30l/s,应该设两个。
回复
5楼
同意4楼的说法。
回复
6楼
首先,消火栓结合器与喷淋结合器要分开设置,一根喷淋引入干管上并排设置两个水泵接合器,我想是可以的,两个之间的距离,可以使1.5~2米,目的是,消防车使用结合器时互不影响。
回复
7楼
可以
两个水泵结合器的间距为5米至10米
消防车留有工作余地
回复
8楼
规范没有严格要求之间的距离,但是你说的距离好像有点太奢侈了,6楼的朋友说的1.5米左右差不多了。
回复
9楼
我又长知识了 谢谢大家👏