究竟怎样平衡柱子底部弯矩
fipper
fipper Lv.5
2011年05月22日 02:04:12
只看楼主

如题,被这个问题困扰很久了。单柱单桩的基础梁究竟怎样平衡柱子底部弯矩,承台标高-0.6m。基础梁底放在承台顶面还是梁顶平承台顶面?找了好久的资料,全是一堆错误的抄来抄去,给气死来。大家说说,除了加大深埋或布置群桩,还有没有什么办法

如题,被这个问题困扰很久了。单柱单桩的基础梁究竟怎样平衡柱子底部弯矩,承台标高-0.6m。基础梁底放在承台顶面还是梁顶平承台顶面?找了好久的资料,全是一堆错误的抄来抄去,给气死来。大家说说,除了加大深埋或布置群桩,还有没有什么办法
fipper
2011年05月24日 10:36:54
12楼
同下~~
回复
fipper
2011年05月24日 10:37:25
13楼


赞一个,回复感觉好温暖。本人对基础很迷茫。桩基已经挖好,外墙一侧桩径1900,设计只能承受竖向力。风荷载应该不是瞬时荷载,本工程地下室还要挡土,土压和风荷载,地震荷载组合相当大。担心桩会突然断掉
回复
x1xqq
2011年05月24日 10:54:04
14楼
风、地震水平荷载下,需考虑建筑的整体倾覆弯矩,倾覆弯矩最大效应位置是最外排桩
回复
x1xqq
2011年05月24日 11:12:35
15楼
钢管输电电杆,其基础桩,桩径有数米,其平衡杆底弯矩靠桩壁上的土的被动土压力。
输电电塔,四个脚,桩基,靠桩的竖向承载力,形成力偶来平衡塔底弯矩。
输电电塔(杆),塔(杆)底弯矩是很大的,可达上万kn-m.
回复
海岸平涌
2011年05月24日 11:20:52
16楼
回复
glxfl
2011年05月24日 11:58:01
17楼
说说你的柱底弯矩到底有多大?我查了一栋15层的框剪住宅楼,底层柱底弯矩不是很大啊。
回复
yiyingw
2011年05月24日 15:01:33
18楼
呵呵 你也说了是框剪结构。。。因为大部分的能量都被剪力墙吸收了、、、
回复
fipper
2011年05月24日 15:42:12
19楼


弯矩800,剪力800
回复
lnysjstzg
2011年05月25日 08:45:18
20楼
单基础桩,主要靠扩大桩径,其平衡杆底弯矩靠桩壁上的土的被动土压力。
多个桩基,靠桩的竖向承载力,形成力偶来平衡桩弯矩。
回复
bbyao
2011年05月25日 10:56:49
21楼
单桩承台在两方向均设置连系梁,如柱底弯矩较大,可加大连系梁的刚度;另外,梁面与承台面平。