究竟怎样平衡柱子底部弯矩
fipper
fipper Lv.5
2011年05月22日 02:04:12
只看楼主

如题,被这个问题困扰很久了。单柱单桩的基础梁究竟怎样平衡柱子底部弯矩,承台标高-0.6m。基础梁底放在承台顶面还是梁顶平承台顶面?找了好久的资料,全是一堆错误的抄来抄去,给气死来。大家说说,除了加大深埋或布置群桩,还有没有什么办法

如题,被这个问题困扰很久了。单柱单桩的基础梁究竟怎样平衡柱子底部弯矩,承台标高-0.6m。基础梁底放在承台顶面还是梁顶平承台顶面?找了好久的资料,全是一堆错误的抄来抄去,给气死来。大家说说,除了加大深埋或布置群桩,还有没有什么办法
xfcb55
2011年05月25日 11:54:59
22楼
非设计人员。单桩的柱底弯矩,一般都是由桩侧土来平衡。一般情况,单桩都没必要做连系梁。到了多桩承台,连系梁是很必要的,主要是将基础连成一个整体,平衡不均匀沉降,传递各承台弯矩,剪力。主要弯矩是靠承台自己消化。
回复
zanhanyu
2011年05月26日 20:51:35
23楼
常感谢楼主热心上传这么好的资料,给各位同仁们带来了很多便利。
也希望楼主能一如既往的支持本版块的发展。
回复
hugangal03
2011年05月27日 11:31:48
24楼
单桩承台在两方向均设置连系梁
回复
wjs_1975
2011年05月28日 14:14:08
25楼
我来补充一下:
1、规范要求布桩时,宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合,以减少由竖向轴力偏心引起的柱底弯矩。再者,由于水平荷载产生的结构倾覆弯矩,大部分由位于结构二端的柱的拉压轴力来抵抗,真正由柱来承担的弯矩只占很小的一部分,我记得双肢墙是15%左右,对框架结构的话,估计更小。
2、拉梁承担柱底弯矩存在一个比例关系,这个具体多少,跟地震烈度,桩、柱、承台、承台侧土,还有拉梁本身刚度都有关系,所以很难确定一个数值。当然有不少院内资料有具体规定。比如广东院好象是7度时15%吧。
3、刚性地坪的作用,是很大的。
4、上部整个结构是个超静定结构。当个别柱底弯矩嵌固不足时,弯矩会转移传递给别的构件。当然,如果很多柱底都这样,那是绝对不允许的。因为这个跟强底层柱底的抗震概念是背道而驰的。所以一个工程中不宜大量采用单桩承台。
回复
linjixing
2011年05月28日 15:04:10
26楼

这个结果,值得怀疑。正常的结果弯矩没这么大;
倾覆弯矩一般转换为桩底轴力,一般情况下不产生拉力即可。
水平力作用下,一般有地下室的主要由地下室四周土挤压和摩擦力抵抗,底板摩擦力也是很大的,一般是考虑整体作用,很少单独考虑单桩的水平力多少,实际是不准的。
水平力作用下,没有地下室的,当桩承台一般要做基础拉梁,因此也不必去计较当个柱下水平力多大的问题,因为拉梁不仅能抵抗一部分弯矩,更能够提供足够的刚度来传递水平力,因此,只要考虑基础的整体抗滑移即可,主要就是底板摩擦和桩和承台侧土抗力。
回复
glxfl
2011年05月28日 16:15:31
27楼
归总一下各位的意见:
1 当有地下室时,嵌固以下的各层无水平力作用,柱底弯矩不大,不需要平衡。
2 纯框架结构且无地下室时,弯矩较大:
1)加拉梁,弯矩由土的被动土压力平衡;
2)加地梁平衡。地梁的截面要与基桩截面协调。(基桩的反弯点在哪里又是个问题)
回复
jiemaotou
2011年05月29日 17:14:13
28楼
~我也求规范的解答~我也求规范的解答~我也求规范的解答
回复
l-f-y12193011
2011年05月29日 23:52:09
29楼
越看月迷茫
回复
evilcamel
2012年06月07日 10:00:07
30楼
27#讲的比较实用
回复
泡泡15
2019年01月09日 10:58:10
31楼
受教了
回复