防烟楼梯间合用前室的定义?
huahua97
huahua97 Lv.2
2011年05月21日 22:14:20
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。首先把我自己的理解说一下(第一种说法):前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。 合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。

防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?
这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。

首先把我自己的理解说一下(第一种说法):
前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。
合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。
防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,其实该前室对于普通电梯来说只是一个电梯厅的概念,其根本上是属于防烟楼梯的独立前室。

第二种说法:
楼梯前室只要和电梯前室合用即为合用前室,不论该电梯是否为消防电梯。

规范上对合用前室和前室的防烟措施有区别的,防烟楼梯间加压送风的前室可以不设加压,即只送楼梯间,前室不送。而合用前室则不行。所以需要明确。
免费打赏
star-cluster
2011年05月23日 18:32:09
12楼
这个帖子好。合用前室的概念规范是没清楚讲~!欢迎更广泛讨论
回复
snail_yin
2011年05月24日 08:19:45
13楼

首先同意“地下室”的意见。
其次如果独立前室有普通电梯在,我认为不应该按照合用前室,而是按照防烟楼梯间前室来设置加压送风。,
回复
w5208833
2011年05月24日 09:29:25
14楼
支持第二种说法,从严吧,这样没有问题的!
回复
huahua97
2011年05月24日 09:48:46
15楼

我认为这不是从严不从严的问题,如果的确为独立前室,规范本身就允许仅对楼梯间加压但加大风量来满足压力,并没有突破规范。
再说,普通电梯的话根本没有前室这一说,只有防烟楼梯间和消防电梯需要设置前室。
对于高层住宅项目,这样设置每层加起来可以省下不少面积,现在房价老贵的啊~~~
回复
wangj2006
2011年05月24日 13:07:03
16楼


我的理解是:两种前室的加压要求不同,是疏散路线不同带来的。加压系统送入的空气主要是人员推门时的溢出,少部分是门缝渗漏。人们在进入防烟楼梯间前室后,只有一个出口,就是进入防烟楼梯间,此时前室不设加压,在推开楼梯间门时,楼梯间的空气能够补充进来。而合用前室有两个出口,即防烟楼梯间和消防电梯,人员在使用消防电梯时,防烟楼梯间的防火门是常闭的,如果合用前室没有加压,此时是没有送风补充进来的,合用前室与走廊之间的门开启后,就不能保证合用前室对外的正压值,从而不能保证烟气不会进入合用前室。
回复
wangj2006
2011年05月24日 13:11:39
17楼
我对合用前室的理解是第一种,在做辽宁省的工程时,当地消防局要求开在防烟楼梯间前室的非消防电梯门外加防火卷帘,以保证前室在火灾时的正常使用。
回复
huahua97
2011年05月24日 13:26:54
18楼

支持这个理解,简单点说就说普通电梯没有疏散功能,火灾时,人不会停留在这个前室等电梯,而是直接冲向楼梯间逃生。故可以只送楼梯间不送前室。
回复
nt8710
2011年05月24日 14:02:24
19楼
支持第一种说法
不过建筑坚持这样做的话,无语
回复
snail_yin
2011年05月25日 09:15:54
20楼
普通电梯不是消防电源供电,在发生火灾时电梯门肯定是关闭状态的。
回复
bigeye023
2013年09月24日 23:26:19
21楼
这个问题出在建筑上面。因为高规6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
普通电梯放在前室里面直接违反了这一规定。所以才会有消防队要求前室里面的普通电梯设置防火卷帘。
回复

相关推荐

APP内打开