防烟楼梯间合用前室的定义?
huahua97
huahua97 Lv.2
2011年05月21日 22:14:20
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。首先把我自己的理解说一下(第一种说法):前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。 合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。

防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?
这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。

首先把我自己的理解说一下(第一种说法):
前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。
合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。
防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,其实该前室对于普通电梯来说只是一个电梯厅的概念,其根本上是属于防烟楼梯的独立前室。

第二种说法:
楼梯前室只要和电梯前室合用即为合用前室,不论该电梯是否为消防电梯。

规范上对合用前室和前室的防烟措施有区别的,防烟楼梯间加压送风的前室可以不设加压,即只送楼梯间,前室不送。而合用前室则不行。所以需要明确。
免费打赏
snail_yin
2011年05月23日 09:33:02
2楼
我一直认为第一种说法是正确的。
回复
mal_dt
2011年05月23日 10:44:32
3楼
我支持第一种说法~
回复
feimail
2011年05月23日 11:14:38
4楼
同意第一种说法
回复
苗王
2011年05月23日 11:45:39
5楼
我认为,这个问题出在建筑专业。
防烟楼梯间前室内本来就不该设置普通电梯。
有的地方消防局就明确要求了。
回复
江湖小鱼儿
2011年05月23日 13:47:34
6楼
个人认为第一种说法是较合理。
回复
gtbilly
2011年05月23日 14:30:43
7楼
没什么好讨论的,加压送风设计的对象是防烟楼梯间、消防电梯,只考虑与其相关的前室!我们只需分清封闭与消防楼梯间,消防电梯与非消防电梯即可。当然,有些建筑设计人员对规范掌握程度不熟练,我们也有给建筑挑毛病的义务,没条件做封闭楼梯间的,就要给建筑提出来,按防烟楼梯间设置,还有消防梯,前室面积等等。。。
回复
huhu123124
2011年05月23日 14:55:16
8楼
支持第一种说法
回复
jship
2011年05月23日 16:00:44
9楼
我也遇到这个问题了好纠结呀,我还咨询了几个搞建筑的他们说大家都这样设计的,其实我也不清楚是否正确。我想问下如果是分开送的话是按照表格选就可以满足了还是要每个计算?
回复
wangyanke1
2011年05月23日 17:41:12
10楼
我感觉实际工程中好像是按照第一种情况设计的
回复
huahua97
2011年05月23日 17:55:27
11楼

应该计算确定,特别是层数多的楼梯间,计算完和表比较,取大值
回复