防烟楼梯间合用前室的定义?
huahua97
huahua97 Lv.2
2011年05月21日 22:14:20
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。首先把我自己的理解说一下(第一种说法):前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。 合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。

防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?
这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。

首先把我自己的理解说一下(第一种说法):
前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。
合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。
防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,其实该前室对于普通电梯来说只是一个电梯厅的概念,其根本上是属于防烟楼梯的独立前室。

第二种说法:
楼梯前室只要和电梯前室合用即为合用前室,不论该电梯是否为消防电梯。

规范上对合用前室和前室的防烟措施有区别的,防烟楼梯间加压送风的前室可以不设加压,即只送楼梯间,前室不送。而合用前室则不行。所以需要明确。
免费打赏
liu8661497
2017年06月07日 08:28:48
22楼
期待高手的解答啊
回复

相关推荐

APP内打开