一般的普通剪力墙,只需要输入节点a、b和c就能把此剪力墙建模;但是在地下室中,由于地下室顶板有大梁的存在(宽度高度都比地上标准层要大的),普通剪力墙必须进行加强,如图右侧,在墙肢转角处加一根柱子,此时建模出现疑惑:1、若直接在节点1处将该柱子建模,则计算时会发现柱子没有配筋,而剪力墙配筋可能过大;2、若分开建模,即在节点2、5处将剪力墙断开(形成一字型剪力墙)然后在节点1处建入柱子,再节点3、4处建入剪力墙;计算可知柱子仍旧没有配筋,而且程序是否会自动考虑分开建模时墙柱之间的整体联系尚不可知;

一般的普通剪力墙,只需要输入节点a、b和c就能把此剪力墙建模;但是在地下室中,由于地下室顶板有大梁的存在(宽度高度都比地上标准层要大的),普通剪力墙必须进行加强,如图右侧,在墙肢转角处加一根柱子,此时建模出现疑惑:
1、若直接在节点1处将该柱子建模,则计算时会发现柱子没有配筋,而剪力墙配筋可能过大;
2、若分开建模,即在节点2、5处将剪力墙断开(形成一字型剪力墙)然后在节点1处建入柱子,再节点3、4处建入剪力墙;计算可知柱子仍旧没有配筋,而且程序是否会自动考虑分开建模时墙柱之间的整体联系尚不可知;
3、在节点6处将剪力墙断开,节点2、6距离足够小(本人建模时距离为100),然后在节点1处输入柱子,再用连梁将墙柱联系起来(节点1、6之间),此时墙柱均有配筋数据,但不知道此种做法是否真实?在配筋时是否要考虑连梁的配筋信息?该构件是整体工作的,连梁将构件分开了,破坏形式是否产生变化了?
4、若用于加强的柱子尺寸大于剪力墙的小墙肢(一般也就是600),按规范是按框架柱计算,那建模的时候该处“柱子”是跟剪力墙分开建模(问题等同于2)还是直接按照剪力墙建模(即将剪力墙小墙肢处个别宽度加大,比如300宽,形成端柱)?由于剪力墙刚度一般大于柱子,此种情况下是否会人为增加了端部刚度而导致结果失真?

未命名.jpg

免费打赏
飞翔
2011年07月01日 23:27:37
2楼
如果用PKPM建模,可以将普通剪力墙与柱子重叠布置,SATWE计算完成后,在结构查询里有墙柱组合分析选项,可以充分考虑墙柱组合受力情况,其他软件本人就不清楚了。不过你的2、3条做法都不可行,与墙、柱共同受力这一实际不符。
回复
ysqydt
2011年07月04日 21:47:09
3楼
学习了
回复
wolverines
2011年07月07日 00:29:55
4楼
我也遇到相同的问题,同问
回复
yueguangbeiying
2012年11月08日 14:55:48
5楼
这个帖子怎么没人讨论呢?
回复
hdy1982
2012年11月08日 15:26:39
6楼
1楼的做法貌似很好 我也去试试
回复
wangxiaopeng3620
2012年11月08日 21:06:24
7楼
这个帖子怎么没人讨论呢?
回复
ywfzbp
2013年06月17日 19:55:25
8楼
按剪力墙加厚输入就可以了,satwe中对于高厚比<4,自动按柱子配筋。
回复
wangxiaopeng3620
2013年06月17日 23:25:26
9楼
按剪力墙加厚输入就可以了,satwe中对于高厚比<4,自动按柱子配筋。
回复
qjl110406a
2013年06月18日 11:02:19
10楼
同意沙发意见
回复
shihuobushi1
2013年06月18日 13:50:28
11楼
:(我这里就是不考虑这个柱,仅仅在基础计算时才考虑荷载,布桩。