跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
2楼
现在还没有打混凝土嘛,直接将割掉的钢筋去掉,重新绑扎!
回复
3楼
怎么能这样呢?这梁废了
回复
4楼
拆掉重做,这没什么好说的
回复
5楼
梁端 没有锚固了 太有才了
回复
6楼
实在不行就重新焊接钢筋,把锚固长度加大,钢筋直径也加大,让设计的验算一下,
第二种,混凝土没浇筑的话,拆除重新绑扎,让部分后验收,你那的监理都是干啥的,钢筋工估计是料下错了,
我认为解决法办为第二种
[
本帖最后由 veivei163 于 2011-5-23 11:16 编辑 ]
回复
7楼
个人建议
1:截断不合格的钢筋,换新的!
2:可否按
<砼规>
10.2.2条处理.
砼规>
回复
8楼
太有才了,怎么把锚固长度截断了,是长度不够吗?
回复
9楼
03G101图集有一种端部加焊的锚固处理办法,可以借用.
回复
10楼
这种施工队太恐怖了!
回复
11楼
6楼正解!趁还没浇混凝土重新拆了绑扎
回复