看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
zhuxin1983
2011年05月20日 14:00:38
2楼
现在还没有打混凝土嘛,直接将割掉的钢筋去掉,重新绑扎!
回复
wllovehh
2011年05月23日 10:18:52
3楼
怎么能这样呢?这梁废了
回复
manfull
2011年05月23日 10:37:38
4楼
拆掉重做,这没什么好说的
回复
roy25
2011年05月23日 10:39:40
5楼
梁端 没有锚固了 太有才了
回复
veivei163
2011年05月23日 11:10:24
6楼
实在不行就重新焊接钢筋,把锚固长度加大,钢筋直径也加大,让设计的验算一下,
第二种,混凝土没浇筑的话,拆除重新绑扎,让部分后验收,你那的监理都是干啥的,钢筋工估计是料下错了,
我认为解决法办为第二种

[ 本帖最后由 veivei163 于 2011-5-23 11:16 编辑 ]
回复
zongy
2011年05月23日 11:42:04
7楼
个人建议
1:截断不合格的钢筋,换新的!
2:可否按 <砼规> 10.2.2条处理.
回复
dfzd881013
2011年05月23日 12:15:22
8楼
太有才了,怎么把锚固长度截断了,是长度不够吗?
回复
plane2002
2011年05月23日 12:35:27
9楼
03G101图集有一种端部加焊的锚固处理办法,可以借用.
回复
名花吐秀
2011年05月23日 12:58:16
10楼
这种施工队太恐怖了!
回复
l929041317
2011年05月23日 13:04:33
11楼
6楼正解!趁还没浇混凝土重新拆了绑扎
回复

相关推荐

APP内打开